GCK低压抽屉柜铭牌垂直母线额定电流参数怎么打?
thkj001
thkj001 Lv.3
2011年01月17日 15:47:52
只看楼主

GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?

GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?
比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 编辑 ]
免费打赏
qq_1442316702882
2017年06月03日 12:08:45
12楼
垂直母排的额定电流只有抽屉柜才有,其电流值应根据垂直母排的截面来确定,但是要注意该值应在3C报告上标注电流值的范围之内,如果小于最小值,则按最小值来确定,如果大于最大值,则按最大值来确定。
回复

相关推荐

APP内打开