今天去听了一个高规的宣贯,时间不长,讲了2小时,包括第七和第九章。但实际只有1小时,因为此人严重口吃,别人说两句话的时间,他只能说一句。所以内容不是很多。下面把听到的部分内容列出,供大家参考。没有讲义(电子文档或笔记都没有),也没有录音(估计录了也不能卒听)此人是四川消防研究所的,不点名。关于高规的讨论还有以下几条: 1、高规几个问题的解释 http://co.163.com/forum/content/1666_301803_1.htm

今天去听了一个高规的宣贯,时间不长,讲了2小时,包括第七和第九章。但实际只有1小时,因为此人严重口吃,别人说两句话的时间,他只能说一句。所以内容不是很多。下面把听到的部分内容列出,供大家参考。没有讲义(电子文档或笔记都没有),也没有录音(估计录了也不能卒听)此人是四川消防研究所的,不点名。

关于高规的讨论还有以下几条:

1、高规几个问题的解释 http://co.163.com/forum/content/1666_301803_1.htm
2、高规7.4.6.5的探讨 http://co.163.com/forum/content/1666_293246_1.htm
3、高规这条错了吗? http://co.163.com/forum/content/1666_258033_1.htm
免费打赏
sorry222
2006年03月15日 09:29:01
12楼

呵呵,这个问题,我记忆最深刻,因为我刚做了一个发电机房里面设置喷洒,而在一个帖子里面我拼命说规范条文解释和条文不一致,说条文解释没来得及修改。现在看来,我还是对的。
回复
8809055
2006年03月15日 09:47:10
13楼
7.3.6,不好意思,没来得及仔细学规范条文说明。按老师讲,条文说明是对的,宣贯后的地方,按条文说明做。也就是要把室内外消火栓和喷淋水量都算上。
不过想想这么做很恐怖。一个占地50×50的一类高层。有中庭,室外30L,室内40L,喷淋35L,一共6个接合器(还没算分区设接合器,因为考虑一次火灾,先不考虑高低区接合器同时使用吧)这样加上室外消防水量要8个室外栓。做一溜的话,消防车根本没法用,分开的话,总体上还不全是消火栓?我们不得让建筑大哥骂死!
编规范的和做设计的脱节,我们不知如何是好。
回复
sorry222
2006年03月15日 10:33:22
14楼
现在挣钱都不容易,咱设计人员有时候也做的不能十全十美。
回复
sorry222
2006年03月15日 10:34:57
15楼
所以我现在就很少说规范人怎么样怎么了,规范的漏洞我感觉还是体制问题。
回复
8809055
2006年03月15日 11:21:28
16楼
楼上所言极是。
不过,现在弄出来的规范,前后不一致的,弄错的,让我们这些做具体设计的无所适从,实在也是蛮悲哀和无奈的。
回复
sorry222
2006年03月15日 11:26:35
17楼
工作在一线真正搞规范研究的人少之又少,这些人不但做试验,还要考虑规范严谨性,补充规范的漏洞等等。
回复
zengjm
2006年03月15日 11:28:01
18楼


这样的话,室外消防管的管径和流量是要把室内消防用水量部分加进去。
那么,室外消防用水量=室外消火栓用水量+室内消防用水量。
不知道是不是这样理解?谢谢。
回复
zengjm
2006年03月15日 11:42:49
19楼
之前在做多层时也有这个疑问,查建筑防火规范8.2.2条三则(下图):
“其消防用水量”是指什么?指室外还是室内外?
不好意思,扯远了。
回复
huangxiang88
2006年03月15日 15:10:00
20楼
学习!研究!
回复
sorry222
2006年03月15日 19:05:22
21楼
顶。
回复