水系统排气和水力平衡问题请教。
kofmengqiang
2011年01月17日 13:34:58
来自于中央空调
只看楼主

1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。

1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。
2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。


物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。
免费打赏
liumougang123
2011年01月24日 15:20:49
12楼
有几点可以去检查下:
1.管道内的流速及水压太低造成集气。
2.管道安装不规范,(如倒坡、上翻后再下翻而高位没有自动排气阀)
3.过虑器堵塞及本区域阀门开度不够也可能会造成集气。
希望能给您带来帮助。