水系统排气和水力平衡问题请教。
kofmengqiang
2011年01月17日 13:34:58
来自于中央空调
只看楼主

1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。

1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。
2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。


物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。
linxin1981
2011年01月17日 14:10:22
2楼
吊顶内是不是登高挂下太多了,导致气排不出去。建议立管增加自动排气阀,吊顶内,根据情况在最高点增加1~2个排气阀

查查各个区域是否是不同的支管道,管道上是否有平衡阀等,调节总阀门开度,远端阻力大的阀门全开,靠近的管道,阀门关小,可以用流量计测量下具体流量。

Y型过滤器是否有堵?需检查
回复
暖通张天师
2011年01月17日 19:55:53
3楼
想问下水管是同程还是异程的
回复
cnbbzz
2011年01月18日 00:41:59
4楼


就是,楼主连个系统啥样的描述都没有
回复
wlq258702
2011年01月19日 03:57:45
5楼
1、保持空调系统水的补水压力稳定,2、如果两侧的散热器片数够用的话,调节一下立管阀门,使其达到设计流量。
回复
w253145415
2011年01月19日 09:35:38
6楼
同意二楼:) :victory:
回复
husthuang
2011年01月19日 10:32:25
7楼
肯定是水力失衡了,有没有图纸,贴出来看看
回复
仙鹤
2011年01月20日 11:26:49
8楼
系统描述清楚,大家才好讨论
回复
kofmengqiang
2011年01月20日 14:26:08
9楼
小弟是干物业的,不专业,什么同程异程不懂。办公楼就是那种中间走廊,两边房间的筒子楼,风机盘管的安装高度高出楼道里的供回水主管30多公分,风机盘管上只有手动放气阀,自动放气阀在每层楼道两头各有两个。也不知是哪个混蛋定的不能自动放气的风机盘管。
回复
kofmengqiang
2011年01月20日 14:31:29
10楼
现在每天上班第一件事就是搬梯子,钻吊顶,放气。过滤阀清理的很多了,现在没有堵的情况了。
回复
jianhua4350
2011年01月20日 14:50:52
11楼
是不是管道坡度设置有问题,怎么气老往那跑呢?
回复

相关推荐

APP内打开