比方说5.5KW电机,2级,4级,6级运行时的电流计算如何计算;5.5*4p----这是代表四级电机5.5KW吗?有这种标示法吗?
比方说5.5KW电机,2级,4级,6级运行时的电流计算如何计算;
5.5*4p----这是代表四级电机5.5KW吗?有这种标示法吗?
12楼
跟级数怎么会没关呢,常规是级数越多,电流越大,
回复
13楼
1、楼主的问题中,“问题”很多:譬如,“极数”写成“级数”;
又譬如,“四极电机”写成“4P",应该的是“2P”,因为“P”代表的是极对数。
2、“功率一样,极数不一样的电机”是无法计算电流的。
因为不同功率、不同极数、不同型号电机的功率因数和效率都是不同的,没有这两个参数,你是无法准确计算电机的电流值的。
3、工程上所用的电机电流值是个估算值,没有严格要求;即使这样,有条件的时候,最好查具体产品的样本,起码要查设计手册。
回复
14楼
同一台电机,极数不同,对应的电流也不同,这样的电机在铭牌上标注有两组参数。
回复
15楼
我见过一台5.5KW 16极的电机,额定电流15.5A
回复
16楼
见过的电机极数与转速成反比。如果两台功率相同的电机,那么就是极数越多转速越小,输出的力相对就越大;如果作用在水泵上扬程就越大,流量就越小。
回复
17楼
学习了。。。。。。。
回复
18楼
转子和定子的原理概念,:handshake ,具体我也说不清
回复
19楼
同一台电机,改变极数,那么其输出功率也会发生改变!
不同电机,功率如果一样,虽然极数不一样,但其额定电流基本是一致的!
回复
20楼
看钢铁手册 下册 的第一章的数据表,有规律
电机极对数不同,导致转速不同,导致空载损耗不同,导致效率不同。 应该是这样子
回复
21楼
电机的转速与频率成正比,与极对数成反比的,好像是n=f/2p,跟功率没关系的吧
[
本帖最后由 chedinyn 于 2011-1-18 09:38 编辑 ]