图纸外审意见一大堆,请高手评析(审查意见非常细致,很少见,推荐下载)
米克
米克 Lv.17
2011年01月14日 08:43:52
只看楼主

最近做了一个项目,外审时提了一大推审图意见。郁闷啊!请各位给评评。[ 本帖最后由 kongzhuo 于 2011-1-14 10:06 编辑 ]

最近做了一个项目,外审时提了一大推审图意见。郁闷啊!请各位给评评。

[ 本帖最后由 kongzhuo 于 2011-1-14 10:06 编辑 ]
d556728a50577f68050a.rar
16.1 KB
立即下载
a15512801156
2011年01月14日 18:21:24
12楼
谢谢,学习学习,正在审图中……:lol :lol
回复
gdx8785
2011年01月14日 21:22:22
13楼
呵呵
以后做设计把整本的规范都以图纸的形式打出来
以免漏写了什么条款
回复
shawn6627
2011年01月14日 22:14:10
14楼
真是大开眼界啊!可能是你的电气设计说明写的不太好,我们这里审图中心对电气设计说明审的就比较严
回复
永无止境
2011年01月15日 10:08:09
15楼
1 施82-Z-01,说明三,应根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.2条(此为强条)的规定,对一级负荷的供电电源提出明确要求。如“应有双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏”。
2 施82-Z-01,根据JGJ16-2008第8.10.8条的规定,给一级负荷供电的双路电源电缆,在同一层桥架上敷设时应用隔板分开(应急照明与其他照明的电缆同此)。应有说明要求。
3 施82-Z-01,说明十三,节能设计内容,根据GB50034-2004第3.3.5条的规定,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。图中应注明要求。(建设部节能专项审查内容)
4 施82-Z-01,说明十三,节能设计内容,根据GB50368-2005第10.1.4条的规定,住宅公共部分照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施(节能自熄开关)。图中应有说明。(建设部节能专项审查内容)
5 施82-Z-01,说明十三,根据GB50368-2005第10.1.5条的规定,住宅内使用的电梯、水泵、风机等动力设备应采取节电措施。图中应有说明。(建设部节能专项审查内容)
6 施82-Z-01,说明十三,本工程有商业、物业办公等,根据《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)第4.5.7.3条的要求,照明设计应注明有代表性的场所的设计照度计算值和设计功率密度计算值。
7 施82-Z-01,说明五,GB50057-94(2000年版)第3.3.10条规定,高度超过45m的二类防雷建筑,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接。应有明确说明。
施82-B-19、施82-A-21同上。
8 施82-Z-01,本工程有电梯,根据JGJ16-2008第9.4.9条的规定,与电梯有关的所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均应可靠接地。电梯的金属构件,应采取等电位连接。应有说明要求。
9 施82-Z-01,说明十二,根据GB50038-2005第7.2.4条的规定,二等人员掩蔽所的应急照明、基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备均为一级负荷。图中应有说明。

10 施82-Z-01,根据GB50311-2007第7.0.7条的规定,综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。图中应有说明要求。
11 施82-Z-01,根据GB50045-2005第9.1.3条的规定 ,消防配电设备应设有明显标志。图中应有说明要求。
12 施82-Z-01,根据GB50045-2005第5.3.3条的规定,电井的孔洞应采用不燃性材料填塞密实。图中应有说明要求。
13 施82-Z-01,设计依据,应有《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007。
14 施82-Z-01,视频安防监控系统,需设备成套商二次设计,本设计为主导设计,应根据GB50395-2007第3.0.3条、5.0.4(3)条、5.0.5条、5.0.7(3)条款(以上均为强条)的规定,对系统二次设计、安装提出明确要求。
15 施82-Z-01,本工程有人防,根据GB50038-2005第7.2.4条的规定,二等人员掩蔽所的应急照明、基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备均为一级负荷。图中应有说明。
16 施82-Z-01,本工程有商业、居委会、变配电室、各种设备房等,根据《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)第4.5.7.3条的要求,照明设计应注明有代表性的场所的设计照度计算值和设计功率密度计算值。
17 施82-Z-02、03,根据JGJ16-2008第5.3条第12款,交流系统的各段母线,应测量交流电压。(GB/T50063-2008第3.3.1条第2款,各级电压的交流主母线应测量交流电压)因此,各段母线均应设置母线电压互感器。
18 施82-Z-04~10,
1. 所有断路器应注明断路器极数(发电机进线断路器已注明除外);2. 所有断路器应注明其脱扣器代号(按厂家资料)。3. 根据GB50054-95第4.1.1条的规定,配电线路应装设短路、过负载保护(消防用电回路除外)。
4. 根据GB50054-95第4.3.5条的规定,消防用电回路的断路器过载保护应动作于信号,而不应动作于跳闸(此为强条)。若设计采用的断路器的脱扣器不具有消防专用断路器的性能,应考虑采用单电磁脱扣器。
19 施82-Z-04~10,根据GB50054-95第3.1.6条的规定,同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
20 施82-Z-04~10,应注明漏电火灾报警系统各测点的漏电动作电流值。
21 施82-Z-11~13,对于预分支电缆系统,应注明支线电缆的型号、规格(各配电箱的进线也未注明)。
22 配电箱系统图,对于所有塑壳断路器,只注明极数不妥,应有脱扣器代号。
1. 根据GB50054-95第4.1.1条的规定,配电线路应装设短路、过负载保护(消防用电回路除外)。
2. 根据GB50054-95第4.3.5条的规定,消防用电回路的断路器过载保护应动作于信号,而不应动作于跳闸(此为强条)。若设计采用的断路器的脱扣器不具有消防专用断路器的性能,应考虑采用单电磁脱扣器。
23 配电箱系统图,对于消防用电设备(消防电动机)回路采用微型断路器不当。微型断路器的脱扣器不能满足GB50054-95第4.3.5条要求,应考虑采用能满足消防用电设备要求的产品,如具有消防功能的“KBO”组合电器。
24 配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条),每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。
25 配电箱系统图,所有户箱,根据JGJ16-2008第10.8.1.11条的规定,住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设过电压、欠电压保护电器。
26 配电箱系统图,所有单相漏电断路器应注明其漏电动作电流值。
27 施82-Z-15、16,采用定型设备也应根据GB50054-95第4.3.5条的规定,对生产厂家提出对断路器脱扣器的明确要求。
28 配电箱系统图,对于所有电动机,应有二次回路控制原理图或给出采用的国标图集代号及页次。


29 配电箱系统图,所有预分支电缆系统,应注明支线电缆的型号、规格。
30 照明平面图,根据JGJ16-2008第13.8.3条第(5)款的规定,一类“高层居住建筑疏散楼梯间”应设疏散照明(疏散照明,按JGJ16-2008第13.8.1条文说明包括各种疏散指示标志灯和疏散照明灯)。设计应增设疏散方向指示标志灯。
30 根据GB50045-2005第4.1.4条的规定,消防控制室设在高层建筑的首层或地下一层,应设直通室外的安全出口。应与建筑专业协调。
32 地下室的变电所、配电室,根据GB50054-95第3.3.6条的规定,位于地下室的配电室应有良好的通风。应给通风专业提出要求并核实是否已设置。
33 地下室的变电所、配电室,地下室的配电室应考虑防水措施,按《技术措施》2009第3.10.1(12)条,应高出地下室的地面100-300mm。应与建筑专业协商。
34 施82-Z-38、39,应急照明系统,根据JGJ16-2008第13.9.12条的规定,应急照明为一级负荷时,应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱。设计用一个双电源自动切换应急照明配电箱供两个防火分区不当。其它有关地下部分的照明平面图自行核对。
35 施82-Z-40,建筑专业设有“气瓶间”,应核实其用途,若存放燃气瓶,应考虑设置防爆灯具。另外,根据GB50045-2005第4.1.11.4 条的规定,应设有可燃气体浓度报警装置。
36 施82-Z-40,根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1条的规定,当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所内应作屏蔽处理。本工程的变电所上方为商业,应作屏蔽处理。
37 施82-Z-40,根据GB50045-2005第9.2.1条的规定 ,发电机房的照明应为应急照明,车库照明为普通照明,根据GB50045-2005第9.1.3条的规定 ,消防用电设备应采用专用的供电回路,不应与普通照明合用回路。
另外,储油间应采用防爆灯具。
38 所有地下层照明平面图,风机房有消防风机,根据GB50045-2005第9.2.1条的规定 ,消防风机房的照明应为应急照明,车库或自行车库为普通照明,两者合用回路不当(具体位置自行核实)。
39 所有地下层照明平面图,根据JGJ16-2008第13.8.3条的规定,楼梯间照明应为应急照明。与车库或自行车库的普通照明合用回路不当(具体位置自行核实)。
40 施82-Z-14,根据GB50038-2005第7.8.2条的规定,人员掩蔽工程应设置电话分机和音响警报接收设备,并应设置应急通信设备。音响警报接收设备,应急通信设备均属一级负荷,应按GB50038-2005第7.8.6条的规定考虑应急电源的容量(人防掩蔽工程3KW),并根据GB50038-2005第7.2.14条的规定,应分别设置独立供电回路。可参见《国际建筑标准设计图集》05SFD10P3-17页、P3-18页的方案2。
41 施82-Z-11,防化值班室的“AX” 施82-Z-14中没有其系统图。根据GB50038-2005第7.5.12条的规定,防化值班室应设置三相四线插座、单相三孔插座及断路器。
42 地下室火灾报警平面图,设有消防风机的各风机房(排烟风机、消防补风机),根据GB50116-98第5.6.3条的规定,应设消防专用电话分机。
43 施82-Z-49,(2-G)轴上的配电室根据GB50116-98第5.6.3条的规定,应设消防专用电话分机。
44 应按GB50116-98第5.7节有关条款的规定,对消防控制室的有关接地进行详细说明要求。
45 应有屋顶(消防电梯机房等)的火灾报警平面图。
46 根据GB50116-98第5.6.4条的规定,消防控制室应设置可直接报警的外线电话。设计应注明要求。

把这个贴出来 大家看下
回复
电气之家
2011年01月15日 11:04:51
16楼
以后大家发贴都应这样发上来,讨论尽量不要解压,直观些。
回复
秋石
2011年01月15日 14:14:05
17楼
应该自己先检查是否做得到位。
回复
tgbzx
2011年01月15日 15:27:51
18楼
仔细的看了一下,我是电气设计人员,有几年的被审图的经历。谈一点看法,一家之言,楼主不要生气。
审图人员所提的这些这些问题,大多是很常见的问题,并无太多过分之处。相反,我认为审图人员是非常认真和负责任的。
所提问题大多是关乎供电负荷等级及消防、电气等安全,这也是审图的重中之重,也是施工图审查的目的之一。这些问题被审查出来应该是一件好事,有机会把问题消灭在萌芽状态。如果施工完成后,消防验收时,被消防队提出整改,那才叫一个惨!!!
冒昧的猜测一下,楼主的图被审查的次数不是很多吧!有些问题的确很基础,相信多被审几次,出现几十条建议的情况应该可以避免。
我始终认为施工图审查是对设计人员有百利而无一害的事情。施工图审查大多是从业几十年的专家,经验丰富(当然总会有一些泛泛之辈),施工图被审查提意见,如同名师指点,何乐而不为?对个人设计水平的提高应该会有大大的好处。大多施工图审查人员是比较讲理的,提的问题绝大多数是有理有据的,如无根据的问题,你可以和他探讨,也可以据理力争。施工图审查人员如果有问题不提,那是对你的纵容,对你设计水平的提高是没有一点好处的。
辛辛苦苦出的一套图纸,被提出很多问题是一件很没面子的事情。尤其是对于面子比命重要的知识分子。楼主把自己图纸的这么多问题晒出来给大家看是需要勇气的,在下钦佩(无反讽,无贬义,真心的,天地可鉴)。
就写这么多吧。

[ 本帖最后由 tgbzx 于 2011-1-15 15:52 编辑 ]
回复
t800
2011年01月15日 15:40:59
19楼
看意见这个项目还是比较复杂的了,设计者确实应按照要求改。这个审图的确实也辛苦了,提了那么多意见。
回复
蛋腚
2011年01月15日 16:20:32
20楼
20楼说得非常诚恳,我的做法是,把每次的审查意见留一份,类似学生考试的错题本,常看看,以前犯过的毛病下次不再犯了,自己的水平提高了,也是对审查人员的尊重。
回复
yaoww
2011年01月16日 14:15:53
21楼
审图人员非常认真,难得难得!但这样审图也很累