管壁厚计算 管内水压力计算 指点迷津
oyangyanwu
oyangyanwu Lv.2
2011年01月13日 20:40:50
只看楼主

具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米

具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
我想根据上述计算来选泵,考虑到扬程太高,想采用一个潜水泵和一个管道加压泵。现在感到比较迷惑的是:
1)不知道水管壁厚选取多厚比较合适?是怎么样算出来的?
2)如果潜水泵我选300米,是不是管道加压泵选588.896就OK?如果我用两个588.896/2扬程的泵串联加压可不可行?
3)管道内水的压力是多大?怎么计算?
4)在进行设计的时候我要注意哪些方面的行业规程和标准?
希望供排水行业的达人和专业人士给予解答,也希望能够得到专业人士的指点,谢谢
免费打赏
wayzlee
2011年01月23日 17:27:10
32楼

学习了,:handshake
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:47:17
33楼
谢谢您的指点和提示
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:49:50
34楼
照阁下估计得花多少钱,多大个数字就把人给吓着了呢
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:51:46
35楼

比喻非常形象,谢谢
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:52:44
36楼

阁下所言极是
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:54:52
37楼

一起学习
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:55:35
38楼

非常感谢您的建议
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:56:39
39楼

您的点子不错,但可能您没有认真看我描述的实际情况
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:57:56
40楼

谢谢您的支持与厚爱,期望与您一同进步
回复
oyangyanwu
2011年01月25日 20:58:47
41楼

没有调查没有发言权