具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
我想根据上述计算来选泵,考虑到扬程太高,想采用一个潜水泵和一个管道加压泵。现在感到比较迷惑的是:
1)不知道水管壁厚选取多厚比较合适?是怎么样算出来的?
2)如果潜水泵我选300米,是不是管道加压泵选588.896就OK?如果我用两个588.896/2扬程的泵串联加压可不可行?
3)管道内水的压力是多大?怎么计算?
4)在进行设计的时候我要注意哪些方面的行业规程和标准?
希望供排水行业的达人和专业人士给予解答,也希望能够得到专业人士的指点,谢谢
22楼
楼主的问题说清楚了,但你的方法和计算是不对的。二楼的说法是对的。但也有疏漏。应该按以下方法计算,经计算后再确定采用怎样的输水方案:
回复
23楼
根据地形图,选定线路走向,再绘出管道走向的纵断面图(注意绘制控制点,如最高点,最低点,起伏的山区应将高点、中高点、低点都绘制出来),然后就从最后一点(假如是N10)往前一个控制点(假如是N9)逐步计算,算出沿程损失、局部损失,两点之间的高程差(N9-N10)(前点高于后点的用正表示,反之用负数表示)
回复
24楼
如果两点之间的高程差(N9-N10)大于这段之间沿程损失和局部损失,表明泵的扬程能达到N9点即可,后面的损失就不用管了,如果两点之间的高程差(N9-N10)小于这段之间沿程损失和局部损失,所计算出来的值就是N9点所需要的扬程。
回复
25楼
就这样一步一步倒推算回去,然后将各点之间的水头值相加起来,就是泵所需要的扬程。。。。。
回复
26楼
从绘制的纵断面图及计算出的水头可确定:如果需要建增压站,在什么位置是最合适的(即能充分利用前段的水头,减少后段的泵的扬程)
回复
27楼
假如你算出来,泵所需要的扬程只要能到达300m高点的山上,后段就可以利用地形高程输送了,这是最理想的。。。。。
回复
28楼
算出水泵需要的扬程后,才能确定管道、阀门等的压力等级。
回复
29楼
如果泵的扬程高于16MPa,就不能选用铸铁管了,得选用无缝钢管或同等压力的塑料管(无缝钢管的内部防腐必须考虑,你的管径小,不好做防腐的。)
回复
30楼
无缝钢管的壁厚是根据管道内压计算得出的,如果你需要,我可以提供(我的电脑里现在没有,在办公室里)
回复
31楼
停泵水锤的计算,现在有专业软件(我们办公室有),根据计算出的水锤值确定防水锤措施。。。。。。
回复