具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
我想根据上述计算来选泵,考虑到扬程太高,想采用一个潜水泵和一个管道加压泵。现在感到比较迷惑的是:
1)不知道水管壁厚选取多厚比较合适?是怎么样算出来的?
2)如果潜水泵我选300米,是不是管道加压泵选588.896就OK?如果我用两个588.896/2扬程的泵串联加压可不可行?
3)管道内水的压力是多大?怎么计算?
4)在进行设计的时候我要注意哪些方面的行业规程和标准?
希望供排水行业的达人和专业人士给予解答,也希望能够得到专业人士的指点,谢谢
2楼
首先方案选择:在300m最高处设水池。池后重力流,池前两级泵站串联。即每个初步按150m选泵。注意是泵站串联,不是两泵串联。两泵串联一定要注意后泵进水允许压力。两级泵站串联:优点:管材承压要小好多。本方案缺点:耗能最大。实打实扬水300m。
方案二:二级泵选泵:按用水点与泵站所处标高差选,再用能否过300m高点复核。优点节能。
没有交代300m山包后情况,所以选择方案无法确定最佳。
管道承压计算:查一查老手册都有管道壁厚与承压计算公式。水锤计算很复杂要有专用软件。
回复
3楼
基本同意2楼意见,不过分2级提升,管道运行压力还是觉得有点高。
这么小的流量,投资这么大,能划算吗?能否考虑在用水点打井
回复
4楼
网上有个 pe管压力壁厚米重换算工具 可以作为成本预算或者是重量预算:time:
回复
5楼
请问您我这个实际情况管道内压力是怎么计算的呢?能够指点下不?因为我下一步要选管,不知道用多大压力等级的管好
我这个是做工程前期概算,选了个900米扬程的泵(带电机),功率90KW,128000元左右
回复
6楼
您所说的方案一我也考虑过,主要是考虑到我们这个项目是输送温泉水(温泉水用来泡温泉用,大概温度是55摄氏度左右;温泉水从源头来即从井里抽出来是大概70摄氏度左右),到了目的地后会建一个水塔。如果在山顶上建水池的话,那水温肯定会降很多,下山后距离目的地大概还有3公里的距离。好像您提到的方案一中没有考虑沿程阻力和局部阻力还有泵的管道损失等(仅考虑了地势扬程)。
我现在选了一个功率90KW扬程900米的潜水井用热水泵,价格是128000元,打算一次性把水从井里提升到目的地;关键是这个水的压力小生愚钝不知道怎么算,是根据900米水柱的压力还是根据泵出水口的压力来选管(即确定管的厚度,管的公称通径已确定为100)拿捏不准,还请赐教
回复
7楼
虽然不是很有用,但仍谢谢您的帮助
回复
8楼
这么高的压力采用PE管等塑料管恐怕不行,得用无缝钢管,关于壁厚、承压能力等可以咨询管材厂家,关于管道承压情况可以通过绘制管道水头线(结合地面标高)来很明显表示出来。
回复
9楼
水泵出口处就是要耐压90公斤,远远超出给排水设备范围,以前见过矿山地下提升泵,估计管材需要铸钢,任何一点点水泄漏,就好比快刀,能把脑袋削掉。很危险。
回复
10楼
变通一下吧,设计也不能死脑筋啊,考虑一下实际情况,即使你选了合适的水泵合适的管材,你考虑过管道接口问题吗,有什么样的管道能够承受30公斤的压力后接口不开,25立方的水走这么远的路不合算,定这个方案的人应该好好考虑一下方案的经济适用性,或者另寻其他合适的供水方案。
回复
11楼
必须中途建加压泵站,距离太远了