本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:41 编辑 德国西门子生产的qxt型极速泵体设计是否存在欠缺?
本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:41 编辑
德国西门子生产的qxt型极速泵体设计是否存在欠缺?
12楼
你要知道泵的并联时候1+1可并不等于2的啊!!!!
切记切记呵呵
回复
13楼
7楼的很详细,陆耀庆的红宝书里也有相关的说明。
回复
14楼
楼主的问题是功率相同,却没有说流量扬程相不相同。流量扬程不同,效果当然也会不同。
回复
15楼
七楼说的很清楚~多谢~
回复
16楼
:) zhengshiruci
回复
17楼
我实测过2台水泵并联及3台水泵并联的流量,比waj6262列出的还要小,水泵的效率也低。所以不建议用两台并联。
另外,你最好注意一下,用大泵时它的效率是否在最高点附近。
回复
18楼
:call: 二台型号及性能参数完全相同的水泵并联运行时,此时系统的循环流量小于二台泵的名牌流量之和,根据有关资料约为二台泵名牌流量之和的95%,也就是所说的流量“1+1<2”,而非“1+1=2”。所以会出现楼主说的现象。
回复
19楼
请教:各位都说到,泵并联运行流量,1+1<2,可是都没提到扬程有何变化,流量是否也变化了,如何变化呢?
回复
20楼
对不起,错了,是扬程如何变化。
回复
21楼
学习学习!这个比较基础的东西,可以看书的