请教:关于西门子极速泵循环泵的问题。
362225299
362225299 Lv.2
2011年01月13日 14:28:08
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:41 编辑 德国西门子生产的qxt型极速泵体设计是否存在欠缺?

本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:41 编辑

德国西门子生产的qxt型极速泵体设计是否存在欠缺?
免费打赏
362225299
2011年01月13日 19:36:56
2楼
本帖最后由 暖气叔叔 于 2016-2-29 18:39 编辑

欢迎学术交流
回复
wmljp
2011年01月13日 23:11:06
3楼
两台功率相同的小泵的参数不一样、并联后杨程小的一台泵所起做用很小?!
回复
tsj_sjk
2011年01月14日 05:39:48
4楼
这个问题要从两台完全相同型号的水泵并联的水泵特性曲线与既定的管路特性曲线的工况来进行分析.在[实用供热空调设计手册]二版的"水泵通风机和电动机"一章中有详尽分析,可看一下.
回复
362225299
2011年01月14日 07:22:24
5楼
万分感谢您。。能举个列子说明一下吗?您说的那本书,我实在找不到资源下载。惭愧。:handshake
回复
waj6262
2011年01月14日 08:57:42
6楼
根据水泵的特性曲线和采暖系统的管路特性曲线,二台型号及性能参数完全相同的水泵并联运行时,此时系统的循环流量小于二台泵的名牌流量之和,根据有关资料约为二台泵名牌流量之和的95%,也就是所说的流量“1+1<2”,而非“1+1=2”。如果单纯功率相同的泵并联运行,其流量和扬程并不一定相同,此时二台泵提供给采暖系统的流量和循环压力就比较难分析。
回复
waj6262
2011年01月14日 09:13:30
7楼
关于多台同型号及性能参数的循环泵并联运行,其流量的变化数值提供给你供参考(以单台泵100立方/h为例)。
一台 流量100 比例100%(100/100)
二台 流量190 比例95%(190/200)
三台 流量251 比例83.7%(251/300)
四台 流量284 比例71%(284/400)
五台 流量300 比例60%(300/500)
通过以上数据可以看出应避免同型号的四台及以上并联运行;你若想详细了解请参见2005年第四期《区域供热》杂志的“分户供暖热力站循环水泵选择”论文的内容。
回复
xyb-hacking
2011年01月14日 11:27:26
8楼
这个问题是通常所说的“多泵并联”问题,也是目前节能工作的重点。很多设计人员为了达到备用和搭配调整等目的就会设置多台水泵并联,但是并联时水泵效率都要降低,而且数量越多总效率越低。
回复
362225299
2011年01月15日 08:41:37
9楼
谢谢您。。万分感谢!
回复
362225299
2011年01月15日 08:42:01
10楼
谢谢您。。万分感谢!
回复
362225299
2011年01月15日 08:42:26
11楼
:victory: 谢谢大家
回复

相关推荐