35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年01月13日 10:03:50
来自于变压器
只看楼主

如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?
免费打赏
yangerlang
2011年01月13日 11:07:49
2楼
根据 DLT620-1997
多雷区的单进线变压器中性点引出时宜装设。

[ 本帖最后由 yangerlang 于 2011-1-13 11:11 编辑 ]
回复
jelly711
2011年01月13日 14:26:54
3楼
谢谢解答,学习了!
回复
邓永富
2019年12月17日 16:37:17
4楼

如果变电站里只有单台变压器,为避免主变遭受雷击故障后停电时间长,主变在35kV中性点安装避雷器,如果两台及以上主变,主变35kV中性点可以不安装避雷器。

回复