4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方
hmong
hmong Lv.2
2011年01月12日 22:00:31
只看楼主

4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方,这样的办公楼,按照规范应该不用设置消火栓,但是我在里面每层设置了两个消火栓,审图的说应达到每个防火分区两个消火栓到达,要求我增加一个消火栓,这种情况该如何办,直接“不设消火栓”还是按照“每个防火分区两个消火栓到达”,请大家发表意见

4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方,这样的办公楼,按照规范应该不用设置消火栓,但是我在里面每层设置了两个消火栓,审图的说应达到每个防火分区两个消火栓到达,要求我增加一个消火栓,这种情况该如何办,直接“不设消火栓”还是按照“每个防火分区两个消火栓到达”,请大家发表意见
免费打赏
qq_1409789855425
2014年09月04日 08:35:51
12楼

没有土木币。。。想看图
回复
c181719653
2014年09月04日 16:14:14
13楼
了解下
个人认为
还是按审图的来改
回复
lw0467
2014年09月23日 20:10:34
14楼
按(建规)2006,8.3.2条,设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘。因此,虽然消火栓可以不上,但卷盘应当可以上!!!
回复
zzx1354
2014年10月16日 16:58:12
15楼
按审图的来改吧,不然还得重新换图,太麻烦了
回复
huangzhimin
2014年10月17日 14:58:21
16楼
画蛇添足,没事找事。
回复
苏扒饭
2014年10月18日 10:04:10
17楼
600平方的办公楼,很长的吗,要设3个箱
回复