怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
踏浪
踏浪 Lv.3
2006年03月12日 21:04:03
只看楼主

一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它1.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约40m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有3m,变频控制器能精确到3m以内吗? 想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过1.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?1.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它1.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约40m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有3m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过1.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?1.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。

免费打赏
造杯水
2006年03月12日 21:17:21
2楼
安装液位仪控制是没问题的.
回复
xflin519
2006年04月28日 21:43:31
3楼
出口用浮球阀,管路上设压力传感器
回复
long0312456
2006年04月28日 22:41:02
4楼
就用液位仪,可以用光缆,信号衰减比较小.
回复
踏浪
2007年04月29日 10:34:56
5楼
谢谢答复!!!还有其他方法吗?
回复
smho
2007年04月29日 15:00:56
6楼
肯花钱的话用计算机远程软件控制,还可监控水位,电源等情况
回复
q68555
2007年05月01日 20:42:57
7楼
1.5公里如果用数字式压差仪表没有问题