最近所做一工程,屋顶消防水箱采用98S176消防增压设施(有气压罐)。可是审图的老师却指出我所选 用的管径不够,不能满足高规7.4.8.1所要求的5L/s。我有些啼笑皆非,便把网站上讨论的结果:该泵为稳压泵,只需满足气压罐补水要求即可。而不是她所理解的“增压泵”。并告知她高规5L/s指的是用于单独加压时的增压泵要求。而且我是按标准图集选 型的,管径什么的不会错的。可是她拿出最新的<给排水设计手册>三,建筑给排水。其中在高规设计部分确实是如她所言。
我有些啼笑皆非,便把网站上讨论的结果:该泵为稳压泵,只需满足气压罐补水要求即可。而不是她所理解的“增压泵”。并告知她高规5L/s指的是用于单独加压时的增压泵要求。
而且我是按标准图集选 型的,管径什么的不会错的。
可是她拿出最新的<给排水设计手册>三,建筑给排水。其中在高规设计部分确实是如她所言。
但我马上又找出<水工业设计手册>就是前日我介绍给大家那本,里面却如我所言。
那个错了,当是<给排水设计手册>三了。