请教照明问题
飞狼晨曦
飞狼晨曦 Lv.12
2011年01月10日 18:05:43
来自于照明工程
只看楼主

有一路灯,晚上第一次送电漏电保护动作跳闸,再次手动合闸就没问题,第二天又是这样,这是怎么回事呢,第一次是时间控制,谢谢:handshake

有一路灯,晚上第一次送电漏电保护动作跳闸,再次手动合闸就没问题,第二天又是这样,这是怎么回事呢,第一次是时间控制,谢谢:handshake
免费打赏
inrain
2011年01月10日 21:37:07
2楼
哪里的漏电保护动作,进线的?
回复
飞狼晨曦
2011年01月10日 21:38:56
3楼
:L 带灯的线啊
回复
inrain
2011年01月10日 22:01:29
4楼
呵呵,只能说,这回路路灯的漏电电流比较巧,在所有灯具同时启动时,正常漏电/不平衡电流由于其他灯具启动电流的感应或其他什么原因而超过了门槛了吧
回复
inrain
2011年01月10日 22:07:32
5楼
呵呵,想到一个原因,照明群起的时候,母线上电压降大,本回路不平衡电流增大,正好越过门槛值,聪明吧

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-10 22:09 编辑 ]
回复
飞狼晨曦
2011年01月10日 22:19:49
6楼
这一路始末端 正常差点220 我怀疑是不是高压钠灯电子元件的事 质量不过关 给他充一下电就好了 :lol 我是猜的 还是t4灯管电子镇流器的是
回复
inrain
2011年01月10日 22:33:01
7楼
电子整流器不是更好吗。。。。。。。。。
呵呵,你关一天,明天去手启一下,看第一下还会不会漏电动作,如果不是,就不能怪镇流器了:)
回复
huangchmin
2011年01月11日 09:58:54
8楼
如果漏电 你就更本合不上 。。应该在启动上找原因
回复
飞狼晨曦
2011年01月11日 19:29:44
9楼
跳一次闸后就可以合上 为什么呢 头痛
回复
inrain
2011年01月11日 19:59:21
10楼
还是老样子吗:)
回复
飞狼晨曦
2011年01月11日 21:52:21
11楼
是啊 准备换漏电电流为100的dz47空开试试 让老板去买
回复