有一路灯,晚上第一次送电漏电保护动作跳闸,再次手动合闸就没问题,第二天又是这样,这是怎么回事呢,第一次是时间控制,谢谢:handshake
有一路灯,晚上第一次送电漏电保护动作跳闸,再次手动合闸就没问题,第二天又是这样,这是怎么回事呢,第一次是时间控制,谢谢:handshake
2楼
哪里的漏电保护动作,进线的?
回复
3楼
:L 带灯的线啊
回复
4楼
呵呵,只能说,这回路路灯的漏电电流比较巧,在所有灯具同时启动时,正常漏电/不平衡电流由于其他灯具启动电流的感应或其他什么原因而超过了门槛了吧
回复
5楼
呵呵,想到一个原因,照明群起的时候,母线上电压降大,本回路不平衡电流增大,正好越过门槛值,聪明吧
[
本帖最后由 inrain 于 2011-1-10 22:09 编辑 ]
回复
6楼
这一路始末端 正常差点220 我怀疑是不是高压钠灯电子元件的事 质量不过关 给他充一下电就好了 :lol 我是猜的 还是t4灯管电子镇流器的是
回复
7楼
电子整流器不是更好吗。。。。。。。。。
呵呵,你关一天,明天去手启一下,看第一下还会不会漏电动作,如果不是,就不能怪镇流器了:)
回复
8楼
如果漏电 你就更本合不上 。。应该在启动上找原因
回复
9楼
跳一次闸后就可以合上 为什么呢 头痛
回复
10楼
还是老样子吗:)
回复
11楼
是啊 准备换漏电电流为100的dz47空开试试 让老板去买