地下室设计中常见问题及对策措施
caoshaoq
caoshaoq Lv.2
2011年01月10日 13:01:06
只看楼主

  1抗震要求  地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

  1抗震要求

  地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。  存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题
  2荷载取值与组合

  地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

  如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,其荷载是否要考虑平时消防车荷载或大于消防车的可能荷载,实际中比较取起控制作用的荷载作为设计依据。另如某工程设计在-1.55m标高处一层平面是地下室顶板,活载只考虑4.5KN/m2,未计覆土荷载,消防车荷载。地下车库活载取值6.0KN/m2,不满足GB50009-2001第4.1.1条,未考虑消防车荷载,或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比较取大值。
免费打赏
bdxr3956
2011年01月20日 16:05:05
12楼
学习了。虽然很多看不懂,先收藏了。以后慢慢看懂
回复
liaoxiaojunming
2011年01月23日 12:44:53
13楼
总结得不错。望楼主多多提供此类资料。还不用花费土木币。谢谢!
回复
ningyokuran
2011年05月22日 13:30:57
14楼
学习学习
回复
nfsoar1
2011年05月22日 19:35:04
15楼
就是有点模糊!
回复
大牙
2011年05月22日 22:17:55
16楼
学习了,正好手上有个基础要做
回复
lilm
2011年05月23日 08:23:19
17楼
谢谢楼主了
回复
lily19861025
2012年08月17日 16:12:40
18楼
很好,帮助很大啊,多谢楼主的热心分享
回复
汉堡薯条
2012年08月18日 20:51:50
19楼
好东西饿,写的相当好,学习了。谢谢楼主
回复
ncdxjhj
2012年09月03日 11:13:17
20楼
谢谢楼主了,上传了这么好的资料
回复
shijiangning
2015年07月07日 11:44:25
21楼
不错的总结,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开