近日天津建质安【2010】1208号文件,规定化学植筋后锚固不宜在新建工程中应用,新建墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预埋、预留方式。如果采用预留预埋的方式对于构造柱上部甩筋如何处理?对模板使用率会不会大大降低?这种矛盾该如何处理?叙述不当之处烦请见谅,求指教!
近日天津建质安【2010】1208号文件,规定化学植筋后锚固不宜在新建工程中应用,新建墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预埋、预留方式。
如果采用预留预埋的方式对于构造柱上部甩筋如何处理?对模板使用率会不会大大降低?这种矛盾该如何处理?
叙述不当之处烦请见谅,求指教!
2楼
这个问题还是第一次看到,刚刚做的天津项目,不知道这个矛盾怎么处理,有哪位高人有办法?请赐教
回复
3楼
关注。预埋还好,预留的话难度会不会太大?毕竟数量大啊。。。
回复
4楼
天津建质安【2010】1208号文件
回复
5楼
这有什么难得啊,给钢筋带班的交底,下料时候把拉结筋 甩筋给下了 直接绑在笼子上浇上就行了!就是以后尺寸也把握好 不然又要砸!
回复
6楼
不会吧,施工难度太大了,模板不好安装,模板利用率不高,还露浆
回复
7楼
现在工地上植筋质量普遍达不到要求,存在一定的质量隐患,不地震还好,如果发生地震,估计有相当一部分的楼房填充墙有问题,所以要发这个文件,这对质量要求比较高,支持!
回复
8楼
这样下去就好玩了!!!对于我们甲方,表示鸭梨不大~~~
回复
9楼
无需太过在意,毕竟是''不宜''而非''不得''。关键还是保证施工质量。
回复
10楼
工程中植筋后锚固做法还是十分常见的。楼主说的构造柱预留筋:如果构造柱顶部是结构梁,只需要在结构梁底模开孔(类似于梁底预留电气线管),插入预留筋,然后与结构梁筋绑扎固定,特别说明该部位构造柱范围的梁底模每次支模时需要另配一块方形模板,尺寸大约200mmX250mm,以便不影响拆模;如果构造柱顶部是结构板,因为楼板厚度一般在10cm——13cm之间,比较薄,给构造柱预留筋的定位和浇筑混凝土时的固定都带来难度,所以1、木工在支模时必须定好位(还用类似上述的另配一块方形模板方法),不然室内二次砌墙时因为构造柱偏位会很麻烦,2、钢筋工在固定该预留筋时必须牢固,也可在该板底部位另加一根钢管,将板下甩筋与其固定,混凝土浇筑过程中,看筋的人特别关注一下这个部位,防止钢筋偏位。
关于楼主说的模板使用率问题,我认为不太受影响,不过是预留一个方形洞口而已,再以废旧模板开好孔再堵上而已。
注:这个问题,在施工时我也考虑过,如果非要采取预留方式,这也只能是唯一的方式了;再有就是因为每层楼会有不少构造柱和芯柱,对于木工支模、封堵和钢筋工穿筋、绑扎固定来说,都会费时费工。不过,这样的楼绝对结实,哈哈。:)
回复
11楼
埋短筋或扁铁、弹线、拆模后剔出短筋焊接符合要求的拉结筋,既解决了支模问题又保证拉结筋牢固
回复