21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗
楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了
楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
[
本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
42楼
:time: 我是来膜拜 luo_sh 这个人的。回答的太专业了,导致。。我没看懂,。:Q 是真的一点都没看懂。不过,看他回答的这么专业。估计是个可以信任的厉害人物了
回复
43楼
考虑抗震验算吧~如果在6度区倒没事~
回复
44楼
一般楼梯必须放在梁上。
有的地方不必须考虑地震的!
回复
45楼
有点纳闷,结施图中屋面板的板负筋怎么不拉通? 有温度应力的吧
回复
46楼
神马时候的图纸啊,还是手画的?
回复
47楼
楼梯一半的荷载传到楼板上,要按集中荷载算弯矩和配筋。
回复
48楼
在楼梯的中间加钢梁和钢柱来减少起步处的荷载是可以使用的。
回复
49楼
起步处的荷载肯定超过屋面设计荷载,在楼梯的中间加钢梁和钢柱来减少楼梯的计算跨度,以达到减少起步处的荷载是可以使用的。
回复
50楼
没有看到完整的图纸
在说明上有没有说在该部位加暗梁
在施工前(图纸会审时)你们就没提出来
就这个问题是完全可以进行事前控制的
欢迎热爱建筑喜欢探讨的朋友加入这个群
52487798
回复
51楼
在2轴与3、4轴之间的梁上加梁,再与B轴梁相交处加梁就可以解决了
[
本帖最后由 hxz20051118xj 于 2011-1-11 23:10 编辑 ]
回复