21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗
楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了
楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
[
本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
22楼
首先LZ的问题就不是十分明白,如果你是想解决问题的话…
其次是,LZ再贴上一张不明不白的图纸,就更不知LZ是G …SM…:L
回复
23楼
传力途径不明确,设计不合理,是否考虑抗震
回复
24楼
不安全 估计楼板会有裂缝了
回复
25楼
如果是钢楼梯荷载比较小,没什么问题吧,但钢筋混凝土楼梯就有点悬,长期下去楼板部分应该会出现裂缝
回复
26楼
楼梯不是有楼梯梁 再传力给楼梯柱的啊
回复
27楼
肯定不行,起码要加一道梁
回复
28楼
这个不用算,计算肯定通不过,基本上都是8@180构造配筋,没有考虑楼梯荷载的
但是楼主给出的是屋面实际情况图和标准层楼板结构图,并不对应,建议针对屋面加建楼梯进行结构计算复核,
如果配筋如标准层楼板配筋则一定需要限制荷载或者加固
回复
29楼
知道楼板的配筋吗?怎么就凭空的说这个有问题呢
回复
30楼
板内最好设置按梁
回复
31楼
坚决应该制止这种不规范的做法,也不知道审图怎么过的
回复