求助:钢混楼梯置于楼板上安全吗
henryal
henryal Lv.2
2011年01月09日 11:22:07
只看楼主

21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]

21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗
楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了
楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊

[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]

IMAG01652.jpg


IMAG01642.jpg


IMG2.jpg


平面结构图3.jpg

免费打赏
luo_sh
2011年01月10日 16:44:43
12楼
上文采用的是弹性板计算,偏于保守。
考虑已施工,修正了一下荷载和楼梯宽度,采用塑性板计算还是可以通过的
按楼梯21级x270(mm/每级)=5670mm(投影长度),实长6415mm
按梯段板 200mm厚算, 取上下共计0.4的面层厚
楼梯附加于两端支座的荷载为 6.415x(0.2x25+0.04x20+1.5)/2=23.4/m(活荷折恒载取1.5kn,规范至少取2,且系数也不一样)

按提供资料:
板跨 3000x5000,板厚 110mm,取露台活载 2.0(按上人屋面),恒载合板重取 6.0(有屋面防水保温做法),
楼梯荷载折算至板内 23.4x1.2/3/5=1.87(按梯段宽1.2m计算),
即恒载取至 8.0(kn),按塑性板计算:

平行于 Lx 方向的底筋 Asx = 220mm2,实配 8@200(251mm2)
平行于 Ly 方向的底筋 Asx = 220mm2,实配 8@200(251mm2)
沿 Lx 方向支座的配筋 Asx' = 246mm ,实配 8@120(419mm2)
沿 Ly 方向支座的配筋 Asx' = 251mm ,实配 8@180(279mm2)
注:本文纯属个人兴趣,不作于工程指导,也不作任何意向的担保。:)
回复
johnny0211
2011年01月10日 17:43:33
13楼
问题是没多大,这点承载力还是受的了得
回复
yuy335
2011年01月10日 18:04:44
14楼
上端放在梁上应该问题不大,但下端放在楼面上有点小问题,其实当初可以做长点,放在前面的梁上。总体来说问题不大,我看也不经常上人了,平常也是一个一个人的上,总的来说这种事情少做,问题是没有多大问题。
回复
superyubo
2011年01月10日 18:18:17
15楼
如果以折板的形式 楼梯钢筋锚入墙内应该问题不大
回复
huangpeng828282
2011年01月10日 18:49:13
16楼


老兄,这个是手工算,还是那个软件算的?
回复
tianle37
2011年01月10日 18:51:50
17楼
顶起。。。。。。。。。。
回复
吴文傑
2011年01月10日 19:01:58
18楼
下端放在楼面上有点小问题,有个集中荷载。总体来说问题不大,不经常上人了,问题是没有多大问题。
回复
jc028
2011年01月10日 21:00:15
19楼
···估计不行噢
期待高手出招:time:
回复
qdlzs
2011年01月10日 21:24:34
20楼
楼板估计会出裂缝
回复
ami1989
2011年01月10日 21:34:04
21楼
楼板承受不了的,设计不科学
回复

相关推荐

APP内打开