21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗
楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了
楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
[
本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
2楼
这个应该是从楼面上直接起的楼梯啊,居然还有正规的实际图纸!
回复
3楼
肯定不行,地震一来就遭
回复
4楼
一般楼梯必须放在梁上。
有的地方不必须考虑地震的!
回复
5楼
楼板估计会出裂缝
回复
6楼
这怎么能行呢?很不安全的,万一出了事怎么办能?哎!图纸以一定不是正规的额饿。赶紧撤离吧。。。。。。。
回复
7楼
这样做问题不大,但下端放在楼面上有点小问题,有个集中荷载。总体来说问题不大,不经常上人了,问题是没有多大问题。
回复
8楼
按楼梯21级x270(mm/每级)=5670mm(投影长度),实长6415mm
按梯段板 150mm厚算, 取上下共计0.4的面层厚
楼梯附加于两端支座的荷载为 6.415x(0.15x25+0.04x20+1.5)/2=19.4/m(活荷折恒载取1.5kn,规范至少取2,且系数也不一样)
按提供资料:
板跨 3000x5000,板厚 110mm,配筋:面筋 8@180,底筋 8@200双向,
取露台活载 2.0(按上人屋面),恒载合板重取 6.0(有屋面防水保温做法),楼梯荷载折算至板内 19.4/3/5=1.29,
即恒载取至 7.3(kn)
经morgain 计算(计算步骤略)
平行于 Lx 方向的底筋 Asx = 249mm2(按计算,没考虑最小配筋率),实配 8@200(251mm2)
平行于 Ly 方向的底筋 Asx = 125mm2(按计算,没考虑最小配筋率),实配 8@200(251mm2)
沿 Lx 方向支座的配筋 Asx' = 512mm ,实配 8@120(419mm2) ★★★★★
沿 Ly 方向支座的配筋 Asx' = 353mm ,实配 8@180(279mm2) ★★★★★
带★为配筋不够的地方
回复
9楼
钢筋混凝土楼梯肯定要请结构工程师帮忙算算的,如果换成钢楼梯就没啥问题了。
回复
10楼
一般楼梯必须放在梁上,
要是钢梯的话还是可以放在板面上的。
回复
11楼
如果是钢楼梯荷载比较小,没什么问题吧,但钢筋混凝土楼梯就有点悬,长期下去楼板部分应该会出现裂缝
回复