一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?
一家古建筑风格的餐厅,单层,200多平方,没有吊顶,当初为了美观,照明配线采用了护套线明敷于梁上,后来消防检查说配线必须穿管,请问有那个规范上有说明吗?还有哪里有说明什么情况下应采用应急照明?
2楼
必须穿管的 忘记哪上面规定的了:lol
回复
3楼
因为也易燃物哦
回复
4楼
《民规》8. 2.5 直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护。餐厅属于人流密集场所,当然要设置应急照明。
回复
5楼
吊顶的高度多少呢,超过2.5米,就不用了
回复
6楼
木头房子?
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。
回复
7楼
可以考虑用PVC线槽作改造
回复
8楼
应穿管保护:) :)
回复
9楼
木房子穿阻燃PVC管明敷也是可以的吧
回复
10楼
明敷要穿管吧?
回复
11楼
电工手册上是这样说的 塑料护套线不得直接埋入抹灰层内暗配铺设 室内明铺时 导线应平直 不应松弛 扭绞和曲折 室外不得明铺 明铺设中间接头和分支连接处应装设接线盒或借用临近其他电器装置接线柱来连接
回复