人防设计时,人防荷载及构件强度的讨论
linxin205
linxin205 Lv.2
2011年01月08日 12:23:21
只看楼主

遇到一个地下室,的地下二层部分做人防,地下二层还有一区域不做人防的。PKPM计算的时候,仅把非人防区域的人防荷载改为0,是否合适,是不是还要另外拿一个模型进行非人防区域的验算呢、、?请教了

遇到一个地下室,的地下二层部分做人防,地下二层还有一区域不做人防的。PKPM计算的时候,仅把非人防区域的人防荷载改为0,是否合适,是不是还要另外拿一个模型进行非人防区域的验算呢、、?请教了
ky_snake
2011年01月08日 14:26:28
2楼
个人认为不需要,PKPM算时是按不同工况做的,战时和平时是不同工况,其实人防区只是多算个人防工况
回复
booby2004
2011年01月09日 19:49:08
3楼
我曾看过一个pdf 上说的要分算。,一直记在心中。。。

后来请教了下我们总工

他这样说的:你自己算一次不就晓得了?

我真的恍然大悟,往往看了好多、听别人说了好多,不如自己算一下。

我用的08.10版,多层地下室,人防设在其中的1层、或1层的局部(1跨、1/3,1/2跨)
结果,非人防区域计算结果一致。
回复
linxin205
2011年01月15日 00:24:45
4楼
我也试验了一下 两种算法 配筋 是基本一致的,,就是跨中通常钢筋 会有人防构造要求
回复
rfgcsj
2011年04月22日 10:31:55
5楼
人防与非人防区计算结果一致,说明计算肯定错了,按人防计算时,活荷载也要打钩,软件才能让人防荷载参加计算
回复

相关推荐