遇到一个地下室,的地下二层部分做人防,地下二层还有一区域不做人防的。PKPM计算的时候,仅把非人防区域的人防荷载改为0,是否合适,是不是还要另外拿一个模型进行非人防区域的验算呢、、?请教了
遇到一个地下室,的地下二层部分做人防,地下二层还有一区域不做人防的。PKPM计算的时候,仅把非人防区域的人防荷载改为0,是否合适,是不是还要另外拿一个模型进行非人防区域的验算呢、、?请教了
2楼
个人认为不需要,PKPM算时是按不同工况做的,战时和平时是不同工况,其实人防区只是多算个人防工况
回复
3楼
我曾看过一个pdf 上说的要分算。,一直记在心中。。。
后来请教了下我们总工
他这样说的:你自己算一次不就晓得了?
我真的恍然大悟,往往看了好多、听别人说了好多,不如自己算一下。
我用的08.10版,多层地下室,人防设在其中的1层、或1层的局部(1跨、1/3,1/2跨)
结果,非人防区域计算结果一致。
回复
4楼
我也试验了一下 两种算法 配筋 是基本一致的,,就是跨中通常钢筋 会有人防构造要求
回复
5楼
人防与非人防区计算结果一致,说明计算肯定错了,按人防计算时,活荷载也要打钩,软件才能让人防荷载参加计算
回复