高规中规定了第一扭转周期与第一平动周期的比值A级高层不大于0.9,但是并没有规定扭转周期必须出现在第三周期及以后,我现在做一个高层框剪住宅,依靠楼梯间和电梯间的剪力墙,算出的周期比已经能够满足高规的要求,其余重要参数也满足,但是第二周期是扭转周期,要把扭转周期调到第三个周期,在周边加几道墙也很容易就可以调出来,但是领导不让加呀,我该怎么说服他呀,帮帮忙各位高手!
高规中规定了第一扭转周期与第一平动周期的比值A级高层不大于0.9,但是并没有规定扭转周期必须出现在第三周期及以后,我现在做一个高层框剪住宅,依靠楼梯间和电梯间的剪力墙,算出的周期比已经能够满足高规的要求,其余重要参数也满足,但是第二周期是扭转周期,要把扭转周期调到第三个周期,在周边加几道墙也很容易就可以调出来,但是领导不让加呀,我该怎么说服他呀,帮帮忙各位高手!
2楼
我是真希望加上几道剪力墙呀,因为这个高层可以说是很规整的,如果这个周期都不让调,那遇到复杂的或是不规则的高层该怎么办呀,我很担心,心理也没底呀,不能为了给甲方省钱,或是让他们觉得做的经济就把自己装进去吧!不好意思,牢骚多了一点
回复
3楼
1.你可以调小楼梯间和电梯间的刚度试试.
2.我觉得第一扭转周期越靠后越好.
3.你的领导搞什么专业的?
回复
4楼
有的结构,不管怎么调整,都很难把第二周期调整成为平动
比如框架核心筒,由于外围不能加剪力墙,造成整个结构扭转比较大
所以有些情况,只要满足周期比0.9就行了
回复
5楼
我也遇到过类似情况,只是说扭转周期不宜出现在第二周期,并没有说过不能出现在第二周期,
一般的框剪结构很难满足要求的,剪力墙主要集中在楼梯间 和电梯间,造成内部抗扭刚度很大,外围抗扭刚度较小
回复
6楼
只是说不宜,并没有说不能,
回复
7楼
我见的多拉 没问题 的
回复
8楼
应当调整,避免
回复
9楼
《抗规》第3.5.3中有一条结构在两个主轴方向的动力特性(周期、振型)宜相近。能调整就尽量调整。
回复
10楼
结构在两个主轴方向的动力特性(周期、振型)宜相近。
回复
11楼
最好调整,实在没办法也没什么的,不用太担心!
回复