火灾自动报警线路总线制是否需要连成环路?

火灾自动报警线路总线制是否需要连成环路?
免费打赏
大胡子
2006年03月10日 16:09:24
2楼
不需要。
回复
pizi007
2006年03月10日 16:27:12
3楼
谢谢胡子
回复
李兴龙机电科技
2006年03月10日 17:04:09
4楼
厂家的产品各不相同.特点也不同.
回复
angel.shi
2006年03月18日 12:09:03
5楼
无极性2总线制的是不能成环的!
好象有的有极性的2总线制是需要成环的!
至于怎么做,你看看产品说明,上面都有!
回复
datanghk
2006年03月22日 18:01:35
6楼
火灾自动报警线路总线制是否需要连成环路与在回路中接入短路隔离模块和是否需要增加回路容错性能有很大关系。通常的枝状回路中的短路隔离模块都作为回路的第一个设备接入回路,如果短路隔离模块后面的任一段信号线或任一个探头或模块短路,那么整个回路都会被短路隔离模块从系统中隔离而不能工作。
环路连接通常是主机回路接线端子排上相邻的两个回路接成环路,这样就可以在环路中接入两个或两个以上短路隔离模块(必须接在信号干线上,具体位置根据需要确定),当相邻的两个隔离模块之间的线路或设备发生短路,这两个短路隔离模块只把它们之间的设备从系统中隔离开来,而环路中的其他设备可以正常工作,这就增加了回路的容错性能,不会因为某一个点的短路而把整个回路隔离掉。
不过部分日本火灾报警系统不能接成环路,如日本能美火灾报警系统。
回复
angel.shi
2006年03月23日 08:56:43
7楼
6楼兄台说的有道理,我现在做个德探的就连成了环.
但是国内的一些设备是不能做成环的!
回复