这样的建筑消火栓如何设置?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2006年03月10日 13:42:49
只看楼主

有一个电信机房,进深30m,单面靠走廊才有开门,机房内采用气体灭火设施。按规范要求,消火栓应能保护任何部位,而消火栓和给水管又不能设在机房内,25m的水带如何满足规范要求。请教各位仁兄,该如何呢?

有一个电信机房,进深30m,单面靠走廊才有开门,机房内采用气体灭火设施。按规范要求,消火栓应能保护任何部位,而消火栓和给水管又不能设在机房内,25m的水带如何满足规范要求。请教各位仁兄,该如何呢?
免费打赏
marlboro777
2006年03月10日 15:18:49
2楼
我觉得消火栓能保护任何部位这条是以前没有气体灭火设施的时候提出来的!我个人觉得,有气体灭火系统的这块可以抠出来,不用有消火栓能保护到!个人见解
回复
碧水
2006年03月10日 20:57:25
3楼
如果能用水灭火就不用做气体灭火系统了,不能用水灭火的话,消火栓设置是否可以不考虑这部分。
回复
kimfl
2006年03月12日 16:09:52
4楼
电信机房灭火系统的设置详高规7.6.7设置气体灭火系统。
回复
hjs000
2006年03月12日 16:28:12
5楼
不设。
回复
zzx1354
2006年03月12日 16:34:05
6楼



版主的意思是不用设消火栓给水系统吗?
我有点不明白。
回复
kimfl
2006年03月12日 16:42:03
7楼
消火栓考虑到能覆盖电信机房之外的部分即可,室内由气体消防系统灭火
回复
homing
2006年03月13日 16:52:54
8楼
既然机房内采用气体灭火设施,而且还不能用水作为灭火元素,那就不用考虑消火栓灭火系统了
回复
lee_jua
2006年03月22日 13:18:36
9楼
谢谢各位!
回复