请问:由消防控制室的中心控制器发出控制信号,启动消防泵需要几根线?信号、控制?布管具体要求是什么?
请问:由消防控制室的中心控制器发出控制信号,启动消防泵需要几根线?
信号、控制?布管具体要求是什么?
12楼
手动控制的线按照图籍其实就是两芯线,而我们选择的多芯电缆有的是用于信号的监视和反馈的.另外一些是通过消防模块来输入和输出的.图籍上表达得很清楚,仔细看看.
回复
13楼
模块联动通过总线。
手动控制采用8芯。消防公司常规做法。
回复
14楼
如果模块控制的话,去4根就行了,2根信号总线,2根24V电源.
如果象松江的用辅助电源的话,3根控制启停.那么就需要从控制器到泵房有6根线了,零线共用.
回复