消防控制问题
like841228
like841228 Lv.3
2006年03月10日 08:49:13
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:由消防控制室的中心控制器发出控制信号,启动消防泵需要几根线?信号、控制?布管具体要求是什么?

请问:由消防控制室的中心控制器发出控制信号,启动消防泵需要几根线?
信号、控制?布管具体要求是什么?
免费打赏
专业电气人
2006年03月10日 09:40:27
2楼
我都是用NH-KVV-7x1.5 的线。用SC25的管
回复
yant
2006年03月10日 14:06:11
3楼
与你的"中心控制器"产品相关,看产品样本
回复
crazyboy
2006年03月10日 14:25:38
4楼

我看到的图纸上倒是选的是8芯的控制电缆
回复
李兴龙机电科技
2006年03月11日 09:39:40
5楼
有模块控制的,有手动控制的.芯数不一样 .
回复
sxldq
2006年03月11日 12:13:33
6楼
模块控制是不是自动控制?那手动控制又什么怎么控制?
是不是除去接模块的控制线外其余的控制、信号线均是为手动控制服务的?
回复
李兴龙机电科技
2006年03月11日 23:28:51
7楼

看图籍嘛.
回复
sxldq
2006年03月12日 09:25:06
8楼
图籍上是有的,可图籍上只表明了有多少根线送到消防控制中心,但并没有说哪几根线是自动控制,哪几根线是手动控制(我说的图籍是指D303-2~3).
回复
李兴龙机电科技
2006年03月12日 10:35:45
9楼

看04x501
回复
sxldq
2006年03月12日 12:08:40
10楼
D303-2~3不能用吗?
我看上海的图纸上全部用的是D303-2~3啊
回复
crazyboy
2006年03月12日 15:07:53
11楼
电机控制回路的国标图集也画的很清楚的。写着消防外控的就是模块的自动控制,其余的就是手动控制所需的线
回复