关于层高超过6m的排烟问题
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2011年01月05日 14:13:35
来自于通风排烟
只看楼主

如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?

如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
免费打赏
eddy312
2011年01月18日 17:46:46
22楼
当然要全开的
回复
liuwei_b1
2011年01月18日 19:25:33
23楼
感觉是同一个防火分区肯定要所有分机全部打开
层高过了6米肯定用当烟垂壁没有意义的
烟全在顶上人就算扩散人也吸不到的
回复
阿胜01
2011年04月13日 09:21:47
24楼
建规 P92,9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m的场所应划分防烟分区
回复
yashironi
2011年04月13日 20:38:33
25楼
超过6m,不划分防烟分区,排烟量60m3/h计算。排烟口还是要满足距最远点的水平距离不应超过30m。

当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
因为不划分防烟分区,排烟量肯定大的,我理解是4台排烟风机同时开启才满足所需要的排烟量,所以排烟风机和排烟口都要开启
回复

相关推荐

APP内打开