如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
12楼
1.我记得防烟分区最大面积 不宜 超过500 平米.
2.如果区域之间没有 到顶的墙 分隔的话可以划分为同一个防烟分区。因为层高超过6m梁对烟气的阻隔能力变低了。
3.当火灾发生时对应地区的 烟感 传递电讯号给负责该区域的排烟风机开启。
回复
13楼
12#楼说的很对!规范上也只是说,层高超过6m可以不划分防烟分区,你当然也可以划分!
回复
14楼
既然不划分防烟分区,防火分区既是防烟分区,着火时,打开整个防火分区的全部排烟风机,排烟量计算没有问题,距离不应超过30m
回复
15楼
哥们,超过6米不划分防烟分区
回复
16楼
也可以划分 看情况 划分还是不划分 看经济技术比较
回复
17楼
就1个防烟分区 OK
回复
18楼
学习了~多看规范还是必要的~
回复
19楼
你一个防烟分区设一个排烟风机就行了,如果风量很大就可以多设几个排烟风机,着火时当然是这个防烟分区内的风机全开了
回复
20楼
哪个防烟分区着火开哪个防烟分区的,除非特殊建筑,需要开相邻防烟分区的风机。
高大空间不划分防烟分区是因为用梁做挡烟垂壁作用不大,因为烟气散开空间很大;如果你把挡烟垂壁设下来,也没必要,因为上面高度足够大完全可以达到蓄烟的作用了。
回复
21楼
必须全部打开,否则没意义了
回复