关于层高超过6m的排烟问题
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2011年01月05日 14:13:35
来自于通风排烟
只看楼主

如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?

如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
免费打赏
choochy
2011年01月05日 15:09:22
2楼
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。

防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m (第二个问题不是很了解)

我觉得风机应该全部打开(我也是新手,只供参考,望高人解答)
回复
qq1943
2011年01月05日 15:21:43
3楼
当然全开 要不你设在那作甚的?
回复
lh1996
2011年01月05日 16:46:47
4楼



你回答得很对
回复
bml123
2011年01月06日 12:29:57
5楼
我认为只打开着火的那个防烟分区的风口及风机就够了
回复
jianhua4350
2011年01月06日 13:20:47
6楼
人家不是说了防火分区即防烟分区,你没看见啊?
回复
dengjunbo42
2011年01月06日 14:48:20
7楼
排烟口要满足到防烟分区的任何点都不大于30M
回复
dulinlinbao
2011年01月06日 17:22:36
8楼
:handshake
同意
回复
klmyt99
2011年01月07日 11:38:42
9楼
二楼回答的很对,排烟机应该全开。
回复
h512478142
2011年01月07日 13:20:51
10楼
到底是不是全开呢?我都看的糊糊涂涂的了,谁可以肯定的说下是不是全开啊??
回复
h512478142
2011年01月07日 13:22:35
11楼
当层高超过6m时,就一定不可以划分防烟分区了队么??我也是新手,对这句不是很了解啊??
回复

相关推荐

APP内打开