关于人防地下集水坑问题
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年01月04日 16:27:30
只看楼主

地下室的集水坑可否做在楼梯间下面,因为地下室全部都是人防地下室,口部比较多,刚好上部又都有楼梯间下来,我是做在楼梯间里面,觉得比较不影响美观,但是建筑说集水坑好像不能做在楼梯间里,我翻了规范,好像没有要求啊........

地下室的集水坑可否做在楼梯间下面,因为地下室全部都是人防地下室,口部比较多,刚好上部又都有楼梯间下来,我是做在楼梯间里面,觉得比较不影响美观,但是建筑说集水坑好像不能做在楼梯间里,我翻了规范,好像没有要求啊........
免费打赏
dafu0007
2011年01月05日 00:54:40
2楼
说是没说,但设在楼梯间集水坑有什么用了呢。水不是要全部流到楼梯间里面去。
回复
葱爆羊肉
2011年01月05日 08:25:52
3楼
可以设,没问题,我们经常这样设,建筑只是不喜欢你设在那里,所以说什么条文,这类集水井一般是人防口部的洗消染毒水池,所以没什么问题的,和建筑商量下,在楼梯底应该对他也没什么影响。
回复
xg0789
2011年01月14日 09:18:38
4楼
学习了


哈哈
回复
maya011
2011年01月14日 09:46:24
5楼
应该没什么问题,只要是楼梯下有空间,设置了集水坑有人可以去操作和检修就可以了。