风管下设喷头
lsy78
lsy78 Lv.2
2002年09月24日 20:01:06
只看楼主

我最近做的一个项目风管大于1.20米,按规范应增设喷头,但我搞不明白该喷头是否应算入喷头总数,还有我是严危2级一根支管吊六个喷头,增设喷头是否应计入?

我最近做的一个项目风管大于1.20米,按规范应增设喷头,但我搞不明白该喷头是否应算入喷头总数,还有我是严危2级一根支管吊六个喷头,增设喷头是否应计入?
免费打赏
wqw0202
2002年10月01日 09:09:30
12楼
只记一个。
回复
lsy78
2002年10月01日 09:13:35
13楼
朋友们,我有标准答案了,风管上喷头照布,风管下的喷头流量和个数不记入总数。这是我向消防局建审处处长请教的。所以小不点兄的话是正确的。谢谢大家的讨论!:)
回复
ypstar82
2008年02月29日 16:42:47
14楼
风管超过1.2米 下不设行不行? 听说消防验收都是分级的 A 级的是必过项,B级是可以百分之九十通过 不知道这个算哪个级别啊
回复
losttomple00
2009年09月08日 22:50:33
15楼
哦,,,,学习了:hug:
回复
zhuziccc
2009年09月09日 14:16:42
16楼
刚刚开始做建水,还没有遇到这些问题哈,
不过能在这里学习到很多东西