风管下设喷头
lsy78
lsy78 Lv.2
2002年09月24日 20:01:06
只看楼主

我最近做的一个项目风管大于1.20米,按规范应增设喷头,但我搞不明白该喷头是否应算入喷头总数,还有我是严危2级一根支管吊六个喷头,增设喷头是否应计入?

我最近做的一个项目风管大于1.20米,按规范应增设喷头,但我搞不明白该喷头是否应算入喷头总数,还有我是严危2级一根支管吊六个喷头,增设喷头是否应计入?
免费打赏
memory
2002年09月24日 20:07:50
2楼
喷头应计入!各位大虾,请问,各位设计中,大风管下设喷头,该处风管上是否还有设喷头的必要?
回复
lgc9002
2002年09月24日 20:15:54
3楼
这个问题不难,看一下规范,都能解决。
回复
小不点
2002年09月24日 20:24:57
4楼
增设的喷头是不计入总数的。风管上下均安装喷头的话,一般只考虑上喷或下喷。风管下已设了喷头,风管上还是设喷头为好。
回复
lsy78
2002年09月24日 21:09:08
5楼
规范我已看过无论GB还是地方标准只说吊顶上下喷头只计多的一侧,但没说障碍物下的喷头。不过设喷淋的场所与不设喷淋的场所相连的走廊及开口处增设的喷头写明其流量不计入总流量,所以本人没有方向了!
回复
memory
2002年09月24日 21:46:41
6楼
风管一般仅高400—500,风管下设喷头,其喷洒半径减少不多,本人认为没必要风管上还设一个喷头!
回复
q131427
2002年09月25日 19:40:34
7楼
楼上兄。我不大清楚风管下的喷头是为保护何处,如果是保护风管腹面及以下周围地面的话,那风管上如果不设喷头的话,岂不是风管上的那部分顶面保护不到?
回复
memory
2002年09月25日 20:22:53
8楼
风管上无可燃物,风管阻燃。没必要设风管上的喷头吧?
回复
q131427
2002年09月25日 20:24:34
9楼
我也不大清楚!
如果上层着火呢,会不会有影响下层吊顶?
回复
lsy78
2002年09月25日 20:40:46
10楼
朋友们!我做的工程无吊顶,采用直立型喷头,现在在喷头下有大于1.20米的风管,所以下设喷头,请回到正题,该喷头应不应计入喷头总数?
回复
tonghaoqiang
2002年09月25日 22:29:05
11楼
应该只计算一侧,按多的算
回复

相关推荐