在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
42楼
相线是先经过开关然后至灯。
回复
43楼
有道理,火线先到开关,是防止在换灯的时候发生触点危险。
回复
44楼
从接线上说,相线必须先接开关触点,出控制线到灯具接点,中性线和PE线直接接灯具
从布线上说,相线多数都先进灯具接线盒,再分线或者直接到开关盒,中性线和PE线直接进灯具接线盒;不过个别情况也可以三线都先进开关盒,出控制线、中性线、PE线到灯具接线盒。看布线方便和节约的需要了。
灯具接线盒要比开关盒接线分线方便,而且节约了中性线和PE线。
回复
45楼
专业换灯泡!!!!!!!!!
回复
46楼
原理是到开关 实际从哪走看施工条件
回复
47楼
47楼的朋友,“实际从哪走看施工条件”。不要想当然!不管什么施工条件,相线必须先经过开关,再接灯。
如果你是一位参加工作不久的同志,情有可原。如果是一位老同志,真不知道怎么会是这种水平???等到有一天发生人身事故时,后悔就来不及了!!!
回复
48楼
从配电箱粗来的电源,火线应先进开关,再从开关到灯具,从灯具的零线端回零。
回复
49楼
灯的控制线路肯定是先到开关再到灯,但施工布线的管路一般情况下是先到灯再到开关
回复
50楼
这里有二个问题要分开讨论:
一、从控制方式讲,自然火线先进开关再连灯具;否则灯具常带电,不安全。
二、从施工工艺讲,自然电源线(包括火线和零线)都要先进灯具(的接线盒),开关线仅作为(控制)分支线根据需要从旁拉出,概念清楚,不会搞错。
回复
51楼
L线当然是先到开关再从开关接控制线到灯具。有时布线的走向可能先经过灯头盒再到开关盒,但不是进灯具的或者说不是先接在灯上再进开关的。
回复