室内照明线,应该先到灯还是先到开关?
qust99
qust99 Lv.2
2011年01月04日 15:16:56
来自于照明工程
只看楼主

在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?

在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
免费打赏
zijizhanzhi
2011年01月06日 20:37:30
32楼
大部分先到灯(空间位置上而非电路上),这样布线比较好!
回复
zijizhanzhi
2011年01月06日 20:50:21
33楼
1、开关两个接线柱都接火线,一进一出。因此,开关跟零线和PE线没什么关系!
2、每单相回路有L.、N、PE线,为了L跟N、PE线一起走,这样布线比较有条理,而N、PE只到灯,所以配电箱出线一般先到灯。
3、灯到开关引两根火线就可以了。
回复
zijizhanzhi
2011年01月06日 20:54:09
34楼
家居照明 一般是 相线进开关 的 !! 如果进灯 开关断零线 的话 灯体带点 一不安全 二 影响灯 的使用寿命 特别是 2极管发光的LED 灯 ~~我外行!!呵呵 ~~回贴 给币 吗
-----------------------------------
配电箱出线是相线先到灯的位置(空间上),但并没有接到灯上,而是又把相线从灯引到开关处,再把开关的回火引到灯处,接到灯的L线端子上。
回复
kopen
2011年01月06日 22:24:11
35楼
我想优先考虑路径远近,再要考虑施工方便
回复
myw369
2011年01月07日 08:49:36
36楼
又增加了知识,谢谢
回复
boeing_s
2011年01月07日 11:12:52
37楼
那些说需要考虑经济性来安排布线的人有做过现场的施工么?有哪个机电安装单位会相线先进灯再进开关的?
相线接开关的动触头还是静触头这种细节都有严格的规定,居然相线先进灯还是先进开关都会拿出来说。。。。。。。。
回复
iamlichaoyang
2011年01月07日 11:18:04
38楼
应该先到开关,再到灯。这样才安全。那个说随便接的你去检修试试,烧不死你!!!
回复
ivanzhu
2011年01月07日 12:31:22
39楼



严重同意!
相线进开关,零线进灯头,控制线由开关出来。
回复
刘卿强
2011年01月07日 14:04:34
40楼
根据实际情况定 便于施工为主
回复
gengli_gl
2011年01月07日 14:08:59
41楼
哈哈哈,严重怀疑斑竹是不是非本专业的:)
回复

相关推荐

APP内打开