在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
52楼
我到现在一直不明白那些说相线先进灯具,后再回开关,再出控制线回灯具怎样能方便和节约?
我从来都是一条零线直飞灯具,另一条相线直去开关盒,经过开关后再到灯具,这样是最经济方便的走线。
即使灯具在开关的前面(通常不这样设计),也是一条线零线直接进灯具,相线如果也经过灯具的话,也是一直通向开关盒,同时加一条控制线随该相线一起进开关盒。
回复
53楼
配电箱到灯穿3根线 灯到开关只穿2根线 为了省线 当然是先到灯了
回复
54楼
这里有二个问题要分开讨论:
一、从控制方式讲,自然火线先进开关再连灯具;否则灯具常带电,不安全。
二、从施工工艺讲,自然电源线(包括火线和零线)都要先进灯具(的接线盒),开关线仅作为(控制)分支线根据需要从旁拉出,概念清楚,不会搞错
同意51楼。
注意:从灯引到开关的相线俗称“回火”,也就是控制火线。
假设一路照明回路20盏灯,一个开关控制10盏,另一个控制10盏。那么从配电箱应LNPE线到第一组灯,引下相线L,回火L`到第一个开关;从第一组灯前接入LNPE到第二组灯。这样讲,不知道大家明白了没?
特殊情况可根据现场调整,也有先到开关后到灯的,但不是主流。
回复
55楼
同意20#楼观点
回复
56楼
先到灯具还是开关并不重要,哪个经济就行,但是要注意所有灯具(包括开关)要是并联关系,因为如果先进开关的话,就要从开关进线端子链接到下一个灯具
回复
57楼
一看省线,二看路径,三看安全性!
回复
58楼
支持17楼,一定要先进开关。有不少人在强调经济,可是安全呢,开关不控制火线,换灯泡怎么办?把电闸全拉了?
回复
59楼
照明接线相线必须“先经过开关,再接灯”。
回复
60楼
先进灯还是开关跟开关控制火线没有关系,当然开关肯定是控制火线。
回复
61楼
相线必须先经开关,再接灯!
回复