水泵通电不转不知咋回事
pyyangyanbo123
2011年01月04日 11:53:11
只看楼主

我们这里的供水水泵不转了,断路器上下口电源均正常,接通接触器后,用电笔试,A/B相正常,而C相只是微亮,我个人怀疑是水泵少了,有人说可能是电缆老化了,接触不良,请高手指教

我们这里的供水水泵不转了,断路器上下口电源均正常,接通接触器后,用电笔试,A/B相正常,而C相只是微亮,我个人怀疑是水泵少了,有人说可能是电缆老化了,接触不良,请高手指教
免费打赏
lingxuct
2011年01月04日 12:35:27
2楼
“接通接触器后,用电笔试,A/B相正常,而C相只是微亮”!!!!

立即切断电源,否则会因缺相而烧电机的!!!!
回复
elector
2011年01月04日 12:47:04
3楼
明显接触器C相触头烧了!
回复
zyz8438
2011年01月04日 14:19:22
4楼
C相缺相运行,电动机只会有嗡嗡的振动声音,转不起来!
回复
zwdhz
2011年01月04日 16:15:41
5楼
我觉得用电笔量不是很好。应该用万用表测量三相电压。
估计是缺相
回复
lingxuct
2011年01月04日 17:28:34
6楼
不是“应该用万用表测量三相电压”,而是应该立即断开电源,拆下电机的接线,然后再送电测量电压!!

缺一相,在没有断开电机回路时,用万用表还是测不准的,(假设)C相断开,万用表测量时,会从A、C二相经电机绕组回过来的!!!
回复

相关推荐