新抗规6.7.1条2款求解该款是对框架—核心筒结构的抗震设计要求,原文如下:2.除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。框架核心-筒结构各层框架部分承担的最大地震剪力位于整个结构的某一层(很大可能不在底层),既然条文最后一句要求各层承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%,那又何来前面几句所要求的“按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%”,这不是自相矛盾了吗?

新抗规6.7.1条2款求解
该款是对框架—核心筒结构的抗震设计要求,原文如下:
2.除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。

框架核心-筒结构各层框架部分承担的最大地震剪力位于整个结构的某一层(很大可能不在底层),既然条文最后一句要求各层承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%,那又何来前面几句所要求的“按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%”,这不是自相矛盾了吗?
鄙人不才,求各位前辈赐教。
免费打赏
春风秋羽
2011年07月16日 12:20:07
12楼
10楼实在太聪明的,很清楚,可惜规范的编写人员没你这么清晰啊,我是为这个晕了十几天了。
回复
wfgeee123
2011年07月28日 18:06:33
13楼
读到这一条时我也有疑惑,从楼上给的启发,我说说我的理解,我觉得7楼说的有道理,10%为计算,15%为构造,如果计算值为1~9%,就说明框架承担的剪力小了,不宜小于此值,如果小于了此值筒体需要加强,同时框架部分剪力调整至15%.当计算值为10~15%时,筒体不需要加强,但此时剪力也需调整至15%.
回复

相关推荐

APP内打开