新《抗规》14.3.2 地下建筑结构的顶、底板和楼板宜采用梁板结构。
fyan30
fyan30 Lv.5
2011年07月08日 17:54:43
只看楼主

强烈反对。如果平板在纯地下室都不适合,那在哪里用合适呢?尤其是底板,通长板厚比较大,做梁板式浪费。有钱也要尽量加强在地上结构部分!

强烈反对。如果平板在纯地下室都不适合,那在哪里用合适呢?尤其是底板,通长板厚比较大,做梁板式浪费。有钱也要尽量加强在地上结构部分!
免费打赏
二锅兄
2011年07月08日 23:11:28
2楼
不懂没关系,要学习。做梁板就是要省板厚,把材料用在力集中、冲切较厉害的地方。当然,你要把整块底板做几米厚的板,你不爱做梁也随便。另一个,你上部做的再强大,基础不行,照样不行。还有一个,没有在集中力处的加强措施,纯平板其实做在哪里都不太合适,当然,特厚的除外的。
回复
fyan30
2011年07月15日 00:02:19
3楼
呵呵,是反对意见啊。其实新抗规里面很多都规定得太细了,没有必要。新砼规范和新高规都没有,大家可以对照研究一下。地下室土体如果不会液化,结构应该是基本同土体一起动的。因为这方面研究的人比较少,所以研究的人提出来后,其它专家也不好提出异议,就整到规范里面来啦,还规定的比较细。讨论是好事,欢迎大家继续参与!
回复
whjsun
2011年07月15日 07:54:05
4楼
我覺得抗規的規定非常有道理
回复
ouyfw71
2011年07月15日 08:37:31
5楼
用板柱结构没什么问题