体积配箍率扣重叠部分吗,新抗规?
tangqq2008
tangqq2008 Lv.7
2011年07月21日 22:36:44
只看楼主

如题,新抗规条文说明已经去掉了扣除重叠部分的说法,请问具体怎样算重叠的部分呢?

如题,新抗规条文说明已经去掉了扣除重叠部分的说法,请问具体怎样算重叠的部分呢?
子龙赵
2011年07月22日 08:42:18
2楼
不扣重叠部分,纵横向箍筋体积相加为总的箍筋体积。

[ 本帖最后由 zls212121 于 2011-7-22 08:43 编辑 ]
回复
sjg_yn
2011年07月22日 08:59:29
3楼

回复
zhuyanyan3428
2011年07月22日 09:26:04
4楼
不都是扣除重叠部分的嘛,施书指南上的解法都是扣除重叠部分的,好像是
回复
tober
2011年07月24日 09:36:13
5楼
扣除重叠部分,即箍筋重叠时按照一根的面积计算
回复
lyl198017
2011年07月27日 12:45:14
6楼
这个规范上确实没讲清楚,不过两者相差不大。
回复
hawk9416
2011年07月27日 17:50:31
7楼
施的书没有扣,直接是肢长X肢数
回复
poormanlee
2012年02月21日 14:46:19
8楼
高规说不扣 混凝土规范说要扣 我看了下条文解释 应该是可以扣 但是怕死保守点 可以不扣
回复
ken0750
2012年02月22日 19:32:46
9楼
不扣算死你啊
回复
hyp1962
2012年02月22日 19:50:42
10楼
抗震规范明确说明不扣;混凝土规范明确说明扣除;高层规范一开始发行的版本说明不扣,后来又出补丁说还是要扣除的!!!
重叠部分一般指的是大箍筋套小箍筋时(即复合箍筋)的部分重叠部位;不是指两个完全一样的箍筋重叠到一起这种情况.
混凝土规范明确了并筋问题,确在箍筋重叠问题上大做文章,看来现实社会搞技术的人真的不多了!
回复
gaojun0633
2012年02月22日 21:16:17
11楼
回复

相关推荐

APP内打开