10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些
10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些
12楼
我建议:长延时按1.1倍的计算电流来整定。
回复
13楼
1.05倍额定电流
回复
14楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
15楼
