变压器二次断路器长延时整定
ttiiee
ttiiee Lv.12
2010年12月31日 15:11:53
来自于变压器
只看楼主

10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些

10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些
免费打赏
wlh0552
2011年01月06日 10:36:16
12楼
我建议:长延时按1.1倍的计算电流来整定。
回复
dys-wjj
2011年01月06日 12:57:16
13楼
1.05倍额定电流
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:01:06
14楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:04:05
15楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:08:21
16楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:09:07
17楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
juyongtao1982
2012年06月13日 16:21:14
18楼
收获很大
回复

相关推荐

APP内打开