10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些

10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月31日 21:03:50
2楼
都整定到2倍了,一般都是1倍或者1.1倍
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月31日 21:10:19
3楼
1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
回复
wasqsqsq
2011年01月03日 16:32:07
4楼
长延时一般根据二次侧负载来计算,
也可以按变压器经济负载率50~60%来求得长延时的计算电流
回复
chinahua
2011年01月03日 22:40:51
5楼
这个问题很简单也很实用,谢谢各位专家点评。
回复
lhkmoving
2011年01月05日 08:14:26
6楼
长延时按1.1倍的计算电流来整定,详见《工业与民用配电设计手册》,也就是315A,这个是没错的
回复
monicali
2011年01月05日 09:13:13
7楼
学习一下!!!
回复
iori_sam
2011年01月05日 11:58:12
8楼
计算电流1.1倍:200*1.45*1.1=320A
320/400=0.8倍
整定为断路器框架电流的0.8倍
回复
amdintellive
2011年01月05日 14:17:22
9楼
1.1倍就可以了,我们都是这样的!
回复
ikkizeng
2011年01月05日 14:57:58
10楼
一般是按1.1倍整定,如果考虑极限运行状态,可以整定大一点。应该注意的是你的变压器可以过负荷运行多久,油浸自冷变压器过负荷30%时,允许过负荷时间是120分钟。干式变压器允许过负荷20%的时间是60分钟。
回复
mf-223
2011年01月06日 09:33:31
11楼
不错,值得大家好好学习学习.
回复