20万平米小区雨、污水加压排放,棘手!请教高手!及压力井资料
水牛
水牛 Lv.2
2002年09月21日 18:19:22
只看楼主

靠近市政雨水管网处地面高于市政雨水管网底标高0.50米左右,无市政污水管网,设计地面标高由市政道路处反向坡,污水经过处理后排入小区内雨水管网,再经小区最低处(距市政雨水管网300米)雨水泵房提升至市政雨水管网,其间要设一些压力井,不知此方案利弊?可行?有无更好方案?另那里能找到压力井资料?多谢!

靠近市政雨水管网处地面高于市政雨水管网底标高0.50米左右,无市政污水管网,设计地面标高由市政道路处反向坡,污水经过处理后排入小区内雨水管网,再经小区最低处(距市政雨水管网300米)雨水泵房提升至市政雨水管网,其间要设一些压力井,不知此方案利弊?可行?有无更好方案?另那里能找到压力井资料?多谢!
mqy128
2002年09月21日 20:59:08
2楼
压力井?没听说过.我最近也在做一个小区的雨污水提升泵站.希望能多交流.
回复
memory
2002年09月22日 00:32:50
3楼
污水压力管上不用加检查井(距离有限)!如果一定加,可在压力管道上加几处盲法兰检查口,检查口处砌井。
回复
水牛
2002年09月22日 01:09:13
4楼
多谢Memory,May128大师,压力管道曲曲折折要近500米长又是逆坡,只是加盲法兰不知是否满足规范,好象一本规范要求40米左右设一压力井,另在最高处设排气阀...我的邮箱是sznhl@21cn.com,有资料大家共享呦!
回复
水牛
2002年09月23日 11:12:40
5楼
帖子淹得好快呀!
回复
memory
2002年09月23日 20:48:01
6楼
又不是向高地送水,不考虑水锤,满足基本要求即可!注意出水口尽量自由出水,水泵房应有管泻空装置,可双出水管,这末长距离还是设一些检查口为好!
回复

相关推荐

APP内打开