1、垂直于管道安装的压力表测量的压力是不是静压?2、按照能量守恒考虑。垂直管道顶端的压力比地下的压力小的原因是由于水本身的势能增加而导致压力降低的吗?3、水泵出口处和管道末端的水流速是不是一样的呢?如果一样那是不是说明动能一样?那势能增加所损失的能量从哪里来?损失的是压能?

1、垂直于管道安装的压力表测量的压力是不是静压?
2、按照能量守恒考虑。垂直管道顶端的压力比地下的压力小的原因是由于水本身的势能增加而导致压力降低的吗?
3、水泵出口处和管道末端的水流速是不是一样的呢?如果一样那是不是说明动能一样?那势能增加所损失的能量从哪里来?损失的是压能?
免费打赏
xyb-hacking
2011年01月04日 09:34:10
12楼
1 静压是不考虑介质流动的压力,也就是该点的势能产生的压力,相同系统中各高度点的压力不同,如果介质无流动,就说没有动力设备给介质提供动能,那么最低点压力(静压值)最高,最高点静压值最低。加上动能,产生动压力后的,就看哪一点离动力设备近了,动压是会损失的,肯定就是越近越大,越远越小了。
2 某一点所受的静压并不是这一点的压力大小,而是对它作用力的介质的产生的压力,我觉得考虑能量守恒还不如单纯考虑受力了,更容易理解。
3 水泵进出水口流速不要和能量混淆,同一水泵的进出水口流量理想状况下是相同的,两个点的流速和这个点的绝对横截面积有关,一般情况下两侧安装管道同规格,这个流速也就相同了。但某点的能量一是该点本身势能,以及这点的动能。高度相同,考虑势能相等,回水的动能较低,所以压力较低,受泵做功后,动能增加,压力增加。
回复
iamsmh
2011年01月04日 09:41:42
13楼
楼主是在研究采暖系统循环问题吧?
压力表测的就是压力,什么动压,静压主要是看你测压点的位置,和压力表安装方式无关吧?
对于采暖系统,循环泵前的压力叫表压(一般补水泵定压系统)
确定静压设定值的时候要看系统最高建筑物。
回复
hezhifang
2011年01月04日 12:56:50
14楼
在流体力学方面静压是指:
  1 流体在静止时所产生的压力。
  2 流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。
  3流体中不受流速影响而测得的表压力值。
回复
iknowwang
2011年01月05日 13:43:00
15楼


关于你的第一条 我觉得不对,我还是认为是静压
回复
bjmydxq
2011年01月24日 16:07:26
16楼
压力能、动能和位能
回复
tsj_sjk
2011年01月25日 06:06:07
17楼
1" 提的问题的确很有意思,可以让我们又去复习一下流体力学的基本理论---"能量守蘅"定律.我很支持6",7"的观点.有一点应看到:在封闭流动的管道系统中,由于流体流动须克服管道阻力而产生能量的损耗(其实是能量的转变---变热能),这部分损耗的能量由驱动水泵的电能来补充,能量还是守蘅的,否则又要变成"永动机"了.至于在自然循环的供热系统中,我理解是存在热能的转换.
回复
dongyx_56
2019年10月02日 16:13:16
18楼

水泵正常运转时,管道某一点的总压力,包括动水压力和速度压力,动水压力就是压力表读数。静水压力是在水泵不工作状态时的概念