31层,总高99.75米,筏基厚度2500,是不是太厚了?请高手帮忙算下
pthbjc
pthbjc Lv.2
2010年12月30日 09:08:01
只看楼主

下部是电梯作为核心筒,周围框架柱。验算如果不用2500厚,2000厚有1/4的柱子不满足,能不能做成局部加厚的?

下部是电梯作为核心筒,周围框架柱。验算如果不用2500厚,2000厚有1/4的柱子不满足,能不能做成局部加厚的?
免费打赏
xwi
2010年12月30日 09:28:54
2楼
筏板基础都是这样的呀,框架柱位置局部加厚就行了
回复
whjsun
2010年12月30日 11:48:09
3楼
局部加厚太麻烦了
回复
yaochj
2010年12月30日 22:37:22
4楼
筏板厚度主要看柱距,建议做成倒楼盖型式更经济一些。
回复
mayunjun
2010年12月31日 13:39:47
5楼
筏板厚度太厚了,桩筏基础厚度可以按建筑层数X50估算,也就是H=NX50。高层建筑采用桩基础时,尽量采用剪力墙下布桩,则承台梁厚度H=NX50即可,而且承台梁仅按构造配筋,对桩布置在洞口下时,对承台梁局部进行补充验算加强。
回复
hsh369285698
2010年12月31日 19:36:37
6楼
看看柱距如何,还要根据承载力的高低决定,可以将独基和筏板混合设计,刚刚做完31层的一项目,不过我的是纯剪,一层带有商业部分是用框架的,基础采用复合地基!
回复
lypnjtu
2010年12月31日 21:37:20
7楼
太厚了,不经济,做2m我都嫌大,2m然后局部加柱墩得了
回复
cwb123
2011年01月01日 23:19:13
8楼
主要还要看计算结果,主要是冲切情况。这和桩间距及承载力有关,我做过99米框筒结构底板厚2.2米
回复
设计小兵
2011年01月02日 01:28:32
9楼
全做成2500太厚,不经济。应按局部加厚处理
回复
h3011237890
2011年01月02日 20:59:39
10楼
2010版新抗震规范与老版的区别(网络摘录)
1、 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
6、 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
7、 调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性能检验要求等规定;
8、 增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求。
9、 增加了地震监测!
10、 增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计
11、 抗震缝计算的7CM改为10CM了。
12、 三级剪力墙底部加强区要设边缘约束构件了。
13、 6度区砖混不允许建8层了
14、 柱子最小配筋率也改了。奇怪的是,角柱和框支柱的最小配筋率居然变小了!!!
15、 确定抗震等级的建筑高度也有改变,如框架由原来的30米改为24米
16、 6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱轴压比
17、 加大了柱截面最小尺寸要求。
18、 柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求。
19、 增加了三级剪力墙的轴压比要求。
20、 增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求。
21、 调整了剪力墙分布钢筋直径要求。
22、 调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层(24m以下)加强区取值。
23、 梁端受拉钢筋配筋率可以大于2.5%,此条不再是强条了
24、 很多地方的设计地震分组变了,相应地震力加大了
25、 单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定
回复
qqqidong
2011年01月03日 00:14:51
11楼
局部加厚,是平伐板,考虑以下柱墩
回复