求助 三相电压不平衡问题。
jzp359
jzp359 Lv.2
2010年12月29日 17:37:32
来自于电站工程
只看楼主

我厂有一条10KV线路是供泵站抽水用的。是从一号主变中压侧引出经35KV小升压站再由35KV小升压站经3TM降压后送至泵站,最近监控上显示这条线路三相不平衡A相为10点几B相为0点几C相为9点几。另外我厂生活区用电也是从这条线路取的,测量生活区电压三相平衡。线路也无任何接地!

我厂有一条10KV线路是供泵站抽水用的。是从一号主变中压侧引出经35KV小升压站再由35KV小升压站经3TM降压后送至泵站,最近监控上显示这条线路三相不平衡A相为10点几B相为0点几C相为9点几。另外我厂生活区用电也是从这条线路取的,测量生活区电压三相平衡。线路也无任何接地!
免费打赏
zyz8438
2011年01月02日 10:15:27
12楼


有道理。我没有注意A、C相的电压幅值!检查是否存在B相接地。如果一次部分确实没有接地,检查PT二次回路是否为B相接地!另外不排除监控系统中定义错了,把线电压定义成相电压了!
回复
jzp359
2011年01月06日 22:59:27
13楼
我厂没有这个功能。 二次保险也没,直接就是一个空开。
回复
jzp359
2011年01月06日 23:03:03
14楼
谢谢,有道理。确实一次检查过了没接地。而且生活区三相电压平衡
回复
yeyuyuntian
2011年01月24日 15:16:22
15楼
B相熔断器熔断不会,B相不会显示无电压,还是有电压,具体分析可参考附资料
回复
悠然
2011年01月30日 09:35:39
16楼
生活区正常用电说明三相电压都有,至于无显示要么B相接地,要么测量回路问题。
回复