求助 三相电压不平衡问题。
jzp359
jzp359 Lv.2
2010年12月29日 17:37:32
来自于电站工程
只看楼主

我厂有一条10KV线路是供泵站抽水用的。是从一号主变中压侧引出经35KV小升压站再由35KV小升压站经3TM降压后送至泵站,最近监控上显示这条线路三相不平衡A相为10点几B相为0点几C相为9点几。另外我厂生活区用电也是从这条线路取的,测量生活区电压三相平衡。线路也无任何接地!

我厂有一条10KV线路是供泵站抽水用的。是从一号主变中压侧引出经35KV小升压站再由35KV小升压站经3TM降压后送至泵站,最近监控上显示这条线路三相不平衡A相为10点几B相为0点几C相为9点几。另外我厂生活区用电也是从这条线路取的,测量生活区电压三相平衡。线路也无任何接地!
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月29日 18:59:02
2楼
检查一下二次接线,是不是PT二次侧B相的接线松了,低压侧正常,又无接地故障,应该是二次线的问题
回复
jzp359
2010年12月29日 19:28:13
3楼
感谢您的回答。
回复
zyz8438
2010年12月29日 22:13:29
4楼
有3种可能,按照几率大小分别为:
1.PT二次B相保险熔断或二次回路存在断线;
2.PT一次回路B相熔断器熔断;
3.输电线路中B相存在断线,缺相运行。
回复
jzp359
2010年12月30日 23:53:03
5楼
感谢版主。一次保险检查过三相完好,线路已经派人巡视过无断线情况,我厂生活区用电也是这条线路上取的测量过并无三相不平衡现象。二次回路倒没有仔细检查过!如果保险熔断的话应该采集不到B相电压啊。 感谢版主。
回复
zyz8438
2010年12月31日 00:00:25
6楼
B相为0点几,不就是没有电压吗?显示的那点电压一般都是表计的误差或感应的电压!
回复
jzp359
2010年12月31日 14:59:23
7楼
谢谢电老鼠的回答!
回复
w542131241
2010年12月31日 19:24:37
8楼
基本可确定二次线的问题。

但也要注意一下B相的线路。生活区用电测量过并无三相不平衡现象,这个测量是电压还是电流?如果是测电压,就要确定生活区有取B相的电。因为B相如果接触不良或者要断不断,只要有一点连着,是可以测量出电压的。不过这种可能性应该很小才是。
回复
shyyn4289
2011年01月01日 13:36:58
9楼
个人认为是B相接地了 因为如果是B相熔丝熔断,应该是A、C相电压为6.6KV。而当B相接地时,另两相升高,B相降低,金属性接地时,不接地相电压升高至线电压。
回复
luzhengang1981
2011年01月01日 14:28:02
10楼
个人觉得是二次线路的问题 估计B相PT二次线路有断线存在,要不然B相不会只有零点几的点压。不知道楼主的二次线路保护有没有,二次线断线监视没有,一般二次保护都有二次断线监视功能。
回复
hb7975
2011年01月01日 15:01:48
11楼
应该是B相二次线断线了
回复