我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57%疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2;疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是只要6根12,面积就有679,应该就可以轻松满足了嘛
我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。
pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57%
疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2;
疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是只要6根12,面积就有679,应该就可以轻松满足了嘛
疑问三:pkpm出的暗柱配箍率是按配箍特征值0.1算的。可是说的是抗震时,那非抗震时还要这么控制吗?
2楼
1. 构造配筋有两项要求:0.005Ac和4φ12的较大值。
2.剪力墙配筋时可以根据边缘构件配筋值进行调整,并不是不能改变的。
3.按新抗规,所有结构构件均按抗震设计。
回复
3楼
回复
4楼
.....................二楼正解!
回复
5楼
谢谢二楼的兄弟了
回复
6楼
2楼的下载不下来呢~~
回复
7楼
谢谢二楼的兄弟了
回复
8楼
谢谢二楼的兄弟了
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
说的太好了,太有用了
回复
11楼
关于剪力墙构造边缘暗柱配箍的问题一直困扰我很久。。。请教别人的时候有几种说法:1、按规范上来(直接按构造,不用管计算) 2、按计算来(计算出来暗柱配箍率为0.00的时候按规范上最小的来,其余情况都按计算的来) 3、取两者中间值(PKPM出的体积配箍率是按配箍特征值为0.1算出来的,除了高规7.2.17第4款规定的结构形式房屋之外,按这个偏大。规范的最小值太小,所以取其中间值)望哪位高人指导一下,不胜感激
回复